plpot
- #1
Ik heb even een vraag, hoop dat er mensen zijn die mij kunnen assisteren hierin.
We hebben een vloerverwarming (stadsverwarming) van GrundFos UPS15-50 BP met daarbij de 2 thermostartknoppen op 4 staan. De aanvoer is warm en de afvoer lijkt koud. Echter nou komt het probleem we hebben een HoneyWell thermostaat binnen en hoe warm ik deze ook wil zetten wordt de temperatuur in huis niet hoger. Heb even een foto toegevoegd. als ik de pijpen voel zijn die van de linkerkant heet en de uitstroom aan de rechterkant koud. Als ik op de thermometer kijk staat deze op 20graden (als de foto uitvergroot is dit te zien)
Ik snap niet wat er aan de hand is want ik zou verwachten dat de vloerverwarming hoe dan ook aan zou moeten slaan ik hoop dat er hier iemand is die dit ook meegemaakt heeft en opgelost is.
Ik heb in de woonkamer de stroom op de Honeywell getest en die is 27V wisselstroom vanuit de heimeier thermostaat in de meterkast
We hebben een vloerverwarming (stadsverwarming) van GrundFos UPS15-50 BP met daarbij de 2 thermostartknoppen op 4 staan. De aanvoer is warm en de afvoer lijkt koud. Echter nou komt het probleem we hebben een HoneyWell thermostaat binnen en hoe warm ik deze ook wil zetten wordt de temperatuur in huis niet hoger. Heb even een foto toegevoegd. als ik de pijpen voel zijn die van de linkerkant heet en de uitstroom aan de rechterkant koud. Als ik op de thermometer kijk staat deze op 20graden (als de foto uitvergroot is dit te zien)
Ik snap niet wat er aan de hand is want ik zou verwachten dat de vloerverwarming hoe dan ook aan zou moeten slaan ik hoop dat er hier iemand is die dit ook meegemaakt heeft en opgelost is.
Ik heb in de woonkamer de stroom op de Honeywell getest en die is 27V wisselstroom vanuit de heimeier thermostaat in de meterkast