GrundFos UPS15-50 BP verwarmt vloer niet :(

plpot

  • #1
Ik heb even een vraag, hoop dat er mensen zijn die mij kunnen assisteren hierin.

We hebben een vloerverwarming (stadsverwarming) van GrundFos UPS15-50 BP met daarbij de 2 thermostartknoppen op 4 staan. De aanvoer is warm en de afvoer lijkt koud. Echter nou komt het probleem we hebben een HoneyWell thermostaat binnen en hoe warm ik deze ook wil zetten wordt de temperatuur in huis niet hoger. Heb even een foto toegevoegd. als ik de pijpen voel zijn die van de linkerkant heet en de uitstroom aan de rechterkant koud. Als ik op de thermometer kijk staat deze op 20graden (als de foto uitvergroot is dit te zien)

Ik snap niet wat er aan de hand is want ik zou verwachten dat de vloerverwarming hoe dan ook aan zou moeten slaan :( ik hoop dat er hier iemand is die dit ook meegemaakt heeft en opgelost is.

Ik heb in de woonkamer de stroom op de Honeywell getest en die is 27V wisselstroom vanuit de heimeier thermostaat in de meterkast


GrundFos_2.jpg
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #2
Heeft het ooit wel gewerkt?
Zijn er ook radiatoren of een tweede vloerverwarming, en worden die ook gestuurd met de 'honeywell' ? Werkt dat wel?
 
  • Like
Waarderingen: plpot

Krunnie

Specialist Elektra
  • #3
Op de retour zit een RTL ventiel. Daarmee wordt de temperatuur ingesteld van het water dat teruggaat naar het stadsverwarmingscircuit, dus niet de temperatuur van het vloerwater. De instelling van dit ventiel is als het goed is opgegeven in de documentatie van het nutsbedrijf. Mogelijk staat de temperatuur van dit ventiel te laag. Want als er geen water terug mag naar de stadsverwarming komt er ook geen nieuw warm water weer bij in de verdeler.
 
  • Like
Waarderingen: plpot

plpot

  • #4
AvDijk schreef:
Heeft het ooit wel gewerkt?
Zijn er ook radiatoren of een tweede vloerverwarming, en worden die ook gestuurd met de 'honeywell' ? Werkt dat wel?
We hebben alleen de Vloerverwarming er op en deze heeft inderdaad gewerkt. Omdat in de zomer er nagenoeg niet op gelet werd, heb ik deze als verwarming niet echt nagelopen. De temperatuur bleef netjes op hoogte dat wel
 

plpot

  • #5
Krunnie schreef:
Op de retour zit een RTL ventiel. Daarmee wordt de temperatuur ingesteld van het water dat teruggaat naar het stadsverwarmingscircuit, dus niet de temperatuur van het vloerwater. De instelling van dit ventiel is als het goed is opgegeven in de documentatie van het nutsbedrijf. Mogelijk staat de temperatuur van dit ventiel te laag. Want als er geen water terug mag naar de stadsverwarming komt er ook geen nieuw warm water weer bij in de verdeler.
Bedankt, het zegt me alleen niets, ik ben echt zo niet thuis hierin. Electra snap ik maar dit echt niet. alle buizen die de vloer in lopen voelen allemaal 'koel' aan. ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft ik sta open voor alle tips :) dit is niet mijn kennisgebied
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #6
Een RTL ventiel gaat dicht als het water dat er door stroomt, boven een bepaalde temperatuur komt. Het stadsverwarmings-bedrijf wil warmte overbrengen, geen heet water rondpompen en heeft dus een maximum aan de temperatuur van het retour-water. Omdat de boel nu koud is, lijkt mij dat dit ventiel open zal staan.
Is ergens nog een tweede verdeler voor de verwarming? Zo ja, doet die het wel?
Of is het huis klein en zijn deze 5 groepen genoeg, alleen wordt te weinig stadsverwarmings-water toegevoerd.
Kun je nagaan wat die 'honeywell' eigenlijk stuurt, en of dat wel werkt? Waarschijnlijk ergens een elektrisch bediende klep in de aanvoer van de stadsverwarming.
Lijkt dit normaal te werken, dan kun je voorzichtig, tijdelijk, eerst de aanvoerthermostaat (links) hoger zetten of er af halen, en kijken of de aanvoerbalk (achter) dan wel op wil warmen. Misschien heeft je stadsverwarmings-unit ook aan of er warmte wordt verbruikt.
Zo niet, dan zou je onder de witte dop rechts kunnen kijken, waarschijnlijk zit daar een ventiel, staat die misschien (te) dicht?
 
  • Like
Waarderingen: plpot

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Koppen eraf halen en de pinnen eronder controleren.
Lijkt NL of 1 van de 2 niet opent.
 
  • Like
Waarderingen: plpot

plpot

  • #8
AvDijk schreef:
Een RTL ventiel gaat dicht als het water dat er door stroomt, boven een bepaalde temperatuur komt. Het stadsverwarmings-bedrijf wil warmte overbrengen, geen heet water rondpompen en heeft dus een maximum aan de temperatuur van het retour-water. Omdat de boel nu koud is, lijkt mij dat dit ventiel open zal staan.
Is ergens nog een tweede verdeler voor de verwarming? Zo ja, doet die het wel?
Of is het huis klein en zijn deze 5 groepen genoeg, alleen wordt te weinig stadsverwarmings-water toegevoerd.
Kun je nagaan wat die 'honeywell' eigenlijk stuurt, en of dat wel werkt? Waarschijnlijk ergens een elektrisch bediende klep in de aanvoer van de stadsverwarming.
Lijkt dit normaal te werken, dan kun je voorzichtig, tijdelijk, eerst de aanvoerthermostaat (links) hoger zetten of er af halen, en kijken of de aanvoerbalk (achter) dan wel op wil warmen. Misschien heeft je stadsverwarmings-unit ook aan of er warmte wordt verbruikt.
Zo niet, dan zou je onder de witte dop rechts kunnen kijken, waarschijnlijk zit daar een ventiel, staat die misschien (te) dicht?
Ik heb echt geen idee, de 5 groepen is alleen voor de vloer in huiskamer keuken en gang ca 70m2 denk ik. ik snap echt niet wat ik moet doen en wanneer ik precies de verandering moet kunnen voelen / merken. ik heb het idee dat er maar een vakman bij moet komen. dat is denk ik het meest handige.

eens kijken of er in utrecht e.o. een aanwezig is die me kan helpen er mee :) dit is zo niet mijn ding....
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu