Grundfos UPS 15-40 BP IP44 vertoont corossie

Probleem:
Ik heb voor onze keuken een vloerverwarming met een Grundfos UPS 15-40 BP IP44 pomp (zie foto). Langs de aansluitranden op de verdeler vertoont deze roest plekken. Water lekt op de grond. Pomp en verdeler zijn 16jr oud.

Vragen:
- Moet de pomp alleen vervangen worden of ook de verdeler?
- Moet, wanneer de pomp wordt vervangen, eerst al het water uit de vloerverwarmig in de keuken?
- Of moet de pomp worden gereinigd? Moet de koppakking, als deze aanwezig is, worden vervangen?

Al vast bedankt voor de reacties

Michael

20210511_012035.jpg 20210511_012112.jpg 20210511_012149.jpg
 
Kan niet goed Ken waar het lekt.
Maar volgens mij lekt de kraan aansluiting midden boven de pomp.
Dat is dan gewoon even nadraaien en lekkage is weg.
 
Ziet eruit alsof de verdeler is doorgerot. Denk dat het een nieuwe verdeler zal worden.
Dan ook gelijk kijken dat je op het hoogste punt van de linkerleiding een ontluchter plaatst. Hoe de boel nu is gemonteerd kun je hem nooit fatsoenlijk ontluchten.
 