Grundfos pomp in nefit staat regelmatig vast

Deurstijl

  • #1
Hoi,

Heb een nefit turbo ketel die regelmatig code 2 geeft.
Als ik op de pomp meet, staat er gewoon spanning op dus zou hij moeten draaien.
Helaas doet hij dit soms niet.
Ik heb de condensator ook al vervangen, maar geen resultaat.

Kan ik de pomp makkelijk openmaken door de 4 schroeven los te draaien?
Misschien dat hij vuil is van binnen?
Ik vroeg me ook af of er pakkingen tussen zitten die na het open maken vervangen moeten worden.

Het probleem is er dus niet altijd.

Groeten,

Frank
 

Freekcv

  • #2
Waarschijnlijk is het tijd voor een nieuwe pomp
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Idd, daar sluit ik mij bij aan.
TYD voor een nieuwe pomp
Of zelfs een nieuwe ketel
Turbo heeft er al behoorlijk wat jaren op zitten.
 

Deurstijl

  • #4
Vandaag nog even gekeken, en heb het idee dat hij thermisch uitschakelt.
Als hij in storing staat is de motor erg warm.
Ik kan de rotor wel ronddraaien met een schroevendraaier, maar hij start niet.
Kan het zijn dat hij door vervuiling misschien te hard moet werken, en daardoor warm wordt?

Ik wil eigenlijk nog geen nieuwe ketel, hij werkt verder nog goed.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Turbo pomp heeft geen thermische beveiliging
Hij werkt of hij werkt niet.
Kan zijn dat hij soms door de temp. Vat loopt.
Je hebt gewoon een nieuwe pomp nodig.
 

Xr8

  • #6
Pomp is vaak wel op mp te krijgen tweedehands. Je kunt de motor omwisselen door de 4 inbusboutjes los te halen. Wel eerst aftappen.

Succes.
 