Goedendag allemaal,
Onlangs heb ik zonnepanelen gelegd. Deze werken, behalve dat ik nog niet terug lever i.v.m. een 302 'no AC connection' foutmelding op de Growatt MOD 4000TL3-X (3 fase) omvormer. Hopelijk kunnen jullie op weg helpen naar een oplossing.
De originele installatie van waaruit ik de foutopsporing ben gestart:
PV > DC bekabeling > DC schakelaar (in omvormer) > Omvormer > AC kabel (5x6mm²) van max 1m > AC werkschakelaar > AC kabel (5x6mm²) van ~2m > Groepenkast (Gacia PB8H-N B16 installatieautomaat > Gacia R80M 40A 30mA Type A aardlek > Hoofdschakelaar)
in eerste instantie dacht ik dat er iets mis was met de omvormer aangezien deze ~ 1 t/m 3V (& 0A) op de verschillende fasen aangeeft. Ik heb echter een tweede identieke omvormer liggen en ze doen dit beiden. Bij nader inzien is dit wellicht inductie (kan dat?). Ook geven beide omvormers 46Hz (+1) aan, maar dat is wellicht ook te verklaren wanneer hij überhaupt geen AC spanning en stroom meet.
Vastgesteld, gecontroleerd of wijzigingen aan installatie:
Voor het PV-systeem is een groepenkast bijgeplaatst (vanwege ruimtegebrek enige mogelijkheid) direct naast de hoofd-groepenkast en uit de hoofdschakelaar doorgelust. Het doorlussen en aansluiten heb ik zelf gedaan. De componenten zijn op advies geleverd door firma; ik heb daar te weinig kennis over.
Zou het te maken kunnen hebben met de componenten in de groepenkast? Het betreft dan de Gacia PB8H-N B16 installatieautomaat aangezien ik al heb getest zonder de afzonderlijke aardlek (die sowieso niet juist is, maar ook zoals geadviseerd door Growatt). Echter, neemt dat niet weg dat ik alsnog gewoon spanning meet aan de AC stekker.
Hopelijk ben ik niets vergeten; ik heb geprobeerd zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn.
Onlangs heb ik zonnepanelen gelegd. Deze werken, behalve dat ik nog niet terug lever i.v.m. een 302 'no AC connection' foutmelding op de Growatt MOD 4000TL3-X (3 fase) omvormer. Hopelijk kunnen jullie op weg helpen naar een oplossing.
De originele installatie van waaruit ik de foutopsporing ben gestart:
PV > DC bekabeling > DC schakelaar (in omvormer) > Omvormer > AC kabel (5x6mm²) van max 1m > AC werkschakelaar > AC kabel (5x6mm²) van ~2m > Groepenkast (Gacia PB8H-N B16 installatieautomaat > Gacia R80M 40A 30mA Type A aardlek > Hoofdschakelaar)
in eerste instantie dacht ik dat er iets mis was met de omvormer aangezien deze ~ 1 t/m 3V (& 0A) op de verschillende fasen aangeeft. Ik heb echter een tweede identieke omvormer liggen en ze doen dit beiden. Bij nader inzien is dit wellicht inductie (kan dat?). Ook geven beide omvormers 46Hz (+1) aan, maar dat is wellicht ook te verklaren wanneer hij überhaupt geen AC spanning en stroom meet.
Vastgesteld, gecontroleerd of wijzigingen aan installatie:
- Alle schakelaars staan aan
- Wisselen van de AC stekker die omvormer ingaat heeft geen effect; lijkt dus geen defect aan stekker
- AC stekker is juist aangesloten op de omvormer; volgens instructie Growatt en met tactiele, visuele en auditieve feedback. Kanttekening: ik heb de omvormer niet open gemaakt om daar metingen te doen. Echter, zie punt 6 die een fout in de omvormer wat dat betreft zo goed als zeker uitsluit.
- AC stekker die de omvormer in gaat geeft continuïteit op alle pinnen (nul, aarde, F1, F2, F3) vastgesteld op alle connectiepunten en het eindpunt in het AC-traject
- AC stekker die de omvormer in gaat heeft op F1, F2, en F3 gewoon ~240V
- De fasen zijn consistent in volgorde aangesloten in het gehele AC-traject
- Wisselen gehele omvormer heeft geen effect en geeft exact dezelfde foutmelding
- Verwijderen van Aardlekschakelaar uit het AC traject heeft geen effect
- Omvormer staat ingesteld op Nederland
- Beide omvormers zijn nieuw (uit Nederland)
- Herstellen fabrieksinstellingen omvormer; geen effect
- Reset-procedure omvormer; geen effect
Voor het PV-systeem is een groepenkast bijgeplaatst (vanwege ruimtegebrek enige mogelijkheid) direct naast de hoofd-groepenkast en uit de hoofdschakelaar doorgelust. Het doorlussen en aansluiten heb ik zelf gedaan. De componenten zijn op advies geleverd door firma; ik heb daar te weinig kennis over.
Zou het te maken kunnen hebben met de componenten in de groepenkast? Het betreft dan de Gacia PB8H-N B16 installatieautomaat aangezien ik al heb getest zonder de afzonderlijke aardlek (die sowieso niet juist is, maar ook zoals geadviseerd door Growatt). Echter, neemt dat niet weg dat ik alsnog gewoon spanning meet aan de AC stekker.
Hopelijk ben ik niets vergeten; ik heb geprobeerd zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn.