Grote kier tussen muur en plafond

Beste allemaal,

Na het verwijderen van het behang blijkt er een enorme kier te zitten tussen de gips(?)blokken en het (kanaalplaten)plafond. Deze kier is vermoedelijk tijdens de bouw opgevuld met pur en dun laagje gips, daarover zat Raufaserbehang.

Nu is de bedoeling om dmv metalstud profielen het plafond minimaal te verlagen. De plafondprofielen dienen aan de wanden bevestigd te worden, die komen dan precies op de plek waar de kier zit.

De kier is 5cm diep (daarachter pur) en 5 tot 7 cm hoog, over de hele lengte van ongeveer 3 meter).

Waarmee kan ik deze het beste vullen? En daarmee stevig genoeg om de profielen in te bevestigen.

Alvast dank voor jullie reactie en advies.

Mvg,

Wim

IMG_1515.jpeg
 
Hi JWF,

Het plafond loopt niet geheel recht, waardoor de gedachte met de U27/30 de minimale verlaging van max 5 cm (met stucplaat en stucwerk) het minste (stel)werk is.
 
Maar voor je overspanning zul je toch aan het palfond moeten gaan monteren rond het midden, om doorhangen te voorkomen. Zou dan gelijk alles aan je plafond maken.

Wat bedoel je met niet geheel recht? Is de kanaalplaat door gaan hangen?
 
Maar voor je overspanning zul je toch aan het palfond moeten gaan monteren rond het midden, om doorhangen te voorkomen. Zou dan gelijk alles aan je plafond maken.

Wat bedoel je met niet geheel recht? Is de kanaalplaat door gaan hangen?
Dat klopt inderdaad, om doorhangen te voorkomen worden dan de directhangers gebruikt. Voor de stabiliteit/stevigheid dienen ook de plafondprofielen U27/30 gemonteerd te worden aan de wanden, rondom.

De kanaalplaten zijn (gelukkig) niet door gaan hangen, maar zijn niet vlak/recht naast elkaar en lopen schuin af.

De voorkeur heeft daarom het gebruik van het metalstudsysteem en vanwege de minimale verlaging icm betonnen plafond lijken alleen de directhangers geschikt. De directhangers zijn dan prima om te ondersteunen om doorhangen te voorkomen, maar lijken niet geschikt om alleen te gebruiken zonder de U27/30 plafondprofielen.

Het zou mooi zijn als die kier opgevuld kan worden en vervolgens de plafondprofielen eraan gemonteerd kunnen worden. Ter ondersteuning worden in de het midden dan de directhangers aan het plafond gemonteerd.
 
Hierbij een recentere foto van de kier. Heeft iemand een idee waarmee deze kier (stevig) op te vullen?

Nogmaals alvast bedankt voor jullie advies.

Mvg,

Wim



IMG_1905.jpeg
 
3 tot 5 cm is dan wel weer best veel ruimte om vrij te laten... Hier in huis is was het 1 a 2 cm.

Maar TS kan beter met 22 x 48 mm houten rachels het nieuwe plafond uitlijnen dan met een vrijdragend systeem. Deze kunnen rechtstreeks tegen de onderkant van de betonnen vloer geschroefd worden, en met vulplaatjes op de juiste hoogte gezet worden.
 
Beste Walker,

Met 22 x 48 rachels is inderdaad een optie, maar is er dan wel genoeg ‘vlees’ om de stucplaten vast te zetten in de rachels?

De oplossing van een metalstudsysteem leek mij daardoor juist ideaal, ook vanwege het geringe stelwerk. Maargoed, het is dan helaas
niet anders. Het betreft inderdaad een enorme kier.
 
Schroeven van 30 of 32 mm gebruiken. Dat is sterk genoeg, omdat je toch om de 30 cm schroeft.
 
Probeer maar uit.
Schroef een schroef 2 cm in een lat en probeer die eruit te trekken. (lukt niet of met veel kracht)
Probeer dan een schroef door een gipsplaat te trekken. (gaat redelijk makkelijk)

Je zal wel veel gaten in het beton mogen boren.

ps. afstandschroeven
 