Grondkabel aansluiten - goed aansluiten op een lasdoos

Freakie

  • #1
De tuin gaat op de schop.
De grondkabel zal worden hergebruikt (kan prima toch? Litze ziet er goed uit). Alleen heeft de kabel een diameter die groter is dan 13 mm. Hoe kan ik hem als hij boven de grond komt goed aansluiten op een lasdoos of een wandcontactdoos. Die hebben meestal een m20 wartel meegeleverd. Zou ik gewoon een losse wartel kunnen kopen (grotere maat)? Is daarmee de vochtwerendheid nog in orde?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
13mm is de bovengrens van de meeste M20 wartels, dat gaat waarschijnlijk gewoon passen.

Of je een M25 wartel in het component kunt maken, dat ligt natuurlijk aan het component...

Hier kun je prima een 25mm gat in maken (dat is zelfs voorgeperforeerd):

AT2501.pjpeg.jpg


Maar als je een component hebt met een bus met schroefdraad zoals dit:
550x655.jpg


... dat boor je natuurlijk niet zomaar even groter.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Grondkabel kun je prima hergebruiken.

Ik neem aan dat je vanuit die kabeldoos ook dunnere kabel wilt aansluiten? Dan zou ik een kabeldoos m20/m25 pakken. Daar kun je zowel m20 als m25 wartels (met moeren) op draaien. Vanaf de kabeldoos dan met xmvk verder gaan naar de andere componenten, dan past het altijd wel.

Edit: Xander was net een fractie sneller :wink:
 