Hallo,

sinds een maand wonen we in onze nieuwbouw woning en op de badkamer heeft de aannemer een inbouwreservoir geplaats van Grohe, type Rapid SLmet een AV1 bediening.
De hele badkamer is nu af en gister heb ik de pot eraan gehangen. Bij het opendraaien van de kraan in het reservoir vult deze goed alleen stopt deze niet als deze vol is. Het water loopt via de overloop in de wc. Doorspoelen gaat wel goed.
Het witte, kunststof kruis is er trouwens al uit.

Wie weet wat ik moet doen om de wc te laten stoppen met vullen als het reservoir vol is?

Dank je wel alvast.
 
Beweeg even de vlotter op en neer, die in het reservoir zit.
En kijk ook even waarom de vlotter blijft hangen, misschien zit de aansluit slang van de waterleiding er wel tegen aan.

Kijk ook even of het spoelgedeelte wel goed in het reservoir geklikt zit.
 
Zoals Peter schreef eerst kijken of de aansluitslang niet tegen de vlotter aan komt.
Is dat niet het geval dan proberen de vlotter te bewegen, er kan niet zo veel mee gebeuren zolang het niet met bruut geweld gaat.
 