Grohe inbouw thermostaatkraan afstellen

Hi allemaal,
Ik loop tegen een probleem aan bij onze Grohe inbouw thermostaat douchekraan. Deze heb ik een half jaar geleden geplaatst. Het is een Grohe Rapido smartbox met daarin een “domme” thermostaatkraan. In het begin heb ik de kraan afgesteld op 38 graden, door de temperatuur te meten en de knop met de spline op de juiste plek vast te zetten.
Daags daarna werd het water in de “38 graden”-positie gloeiend heet en was alleen nog te douchen met de kraan op het koudste standje.
Dat heb ik toen weer bijgesteld, door de knop met de spline weer in het midden te zetten op 38 graden. Dat ging een tijdje goed, maar de afgelopen maanden is er geen peil op te trekken.
Inmiddels is de temperatuur van het water zo lauw, dat de knop niet verder naar de warme kant gedraaid kan worden. De knop kan nu nog slechts 30 graden vanuit de midden positie naar links gedraaid worden. Dan is de knop niet meer verder te draaien omdat het interne mechanisme van de kraan simpelweg niet verder kan draaien.

Heb ik iets over het hoofd gezien bij de installatie?
Ik heb gewoon het boekje gevolgd (was vrij cryptisch).
Ik heb zelfs gedacht aan iets van vuiligheid in de warmwaterleiding dat de aanvoer van warm water blokkeert. Zou dat kunnen?
Alle tips zijn welkom want ik zou niet meer weten hoe ik dit kan oplossen.
 
Eerst maar eens controleren als zeefjes bv in douche slang en douchekop verstopt zijn.
Dan in de kraan zitten ook zeefjes.
Hoe stel je de temperatuur in dan?
En zijn bij alle kranen de temperatuur gelijk?
Heb hier een Engels video kijk bij 13.00 zie je de keerklep met zeefjes
 
Laatst bewerkt:
Excuus voor de late reactie. Mijn vorige reactie is om een of andere reden niet geplaatst.
Zoals Henk aangaf heb ik de filters gecontroleerd. Toen was ik hoopvol, er zat best wat gruis in het filtertje aan de warme kant.
Ook heb in warm/koud gecheckt en dat zit goed (warm links op de smartbox).
Ik heb de temperatuur opnieuw afgesteld (thermometer om lichaamstemperatuur op te nemen) door de straal uit de handsproeier van de douche te meten.

Nu twee ochtenden gedoucht en helaas is er niet veel verbetering.
Er is geen merkbaar verschil tussen de knop in de 38 graden stand, en de knop 180 graden naar de aller warmste stand.
Ik zou verwachten dat het water dan gloeiend heet wordt natuurlijk.
Wel heb ik het idee dat het water uit de handsproeier (iets) heter wordt dan uit de regendouche.
Maar ook niet gloeiend heet.

Het filmpje is trouwens heel handig. Grohe zou zelf zo’n filmpje als instructie moeten publiceren. Het boekje is niks waard. Dank daarvoor Henk.
 
Heb je ook waterhoeveelheid gemeten dus de aan tal liters water wat de ketel geeft
Vergelijk dat ook met rest van je kranen.
Geeft de ketel 60 graden water?
Ik weet niet hoe je installatie is aan gesloten.
Zitten er verdeel stukken in je waterleidingen warm en koud?
Maar je kunt ook last hebben van voor menging net wat @Haplo ook aan gaf dat ergens de koud op de warme zit.
Als je inlaatcombinatie ketel dicht draait en kraan op ze heets zet dan mag er geen water meer uit komen dan is de warme af gesloten.
Zie hier van zo`n foute bij menging:
verwissellen van de leidingengen eerste etage.JPG
 
Ik heb de hoeveelheid water warm en koud niet gemeten.
Ik zou even moeten bedenken hoe ik dat doe.
De installatie is vrij simpel, koud komt met 26mm meerlagen rechtstreeks vanaf de waterput bij de meter.
Vanaf daar gaat ook koud naar de ketel.
Vanaf de ketel gaat dit naar de keuken en naar de badkamer rechtstreeks met 16mm.
In de badkamer zitten twee verdelers met individuele afsluiters, warm (douche, wastafel, bad) en koud (douche, wastafel, bad, toilet). Vanaf de verdelers gaat rechtstreeks warm en koud naar de douche.
Er gaan ook twee individuele leidingen vanaf de verdeler naar de wastafel (mengkraan) en daar wordt het water gloeiend heet.
Ik denk niet dat er ergens fout gemengd wordt, aangezien het allemaal directe leidingen zijn en ik alles nieuw heb aangelegd.

Ik denk dat ik de kraan er toch weer even af haal en het warm water aan zet zonder de filters en de temperatuur daar van meet.
Dan weet ik zeker dat het water echt op 60 graden aankomt.
De ketel staat idd op 60. En dat komt bij de andere kranen er ook uit.
De bad kraan is ook een Grohe thermostaatkraan.
 
Dan zou je zeggen probleem kraan.
Misschien sluiten de keer klepjes niet goed af.
of de element verstopt of defect.
 
De keerkleppen leken prima.
Al sluit ik het niet uit, ben natuurlijk geen expert.
Kan het altijd nog een keer checken.

Welk element bedoel je?
Is dat wat met de pijpsleutel 36 in het filmpje er uit gedraaid wordt?
Dat regelt daadwerkelijk de temperatuur neem ik aan dan?
kan ik dat zonder gevolgen er uit draaien om te inspecteren op verstopping?
Zou dit eventueel ook onafhankelijk te testen zijn?
 
Je moet water af sluiten dan kan je met pijpsleutel los draaien
Omdat je kraan nog nieuw is heb je ook garantie
 
Laatst bewerkt:
Hi Henk,
Inmiddels heb ik bericht van de winkel dat Grohe een vervangend thermostatisch binnenwerk gaat toesturen.
Ik heb het verhaal voorgelegd en zonder verdere vragen kwam dit als reactie. Ik vermoed dus dat het vaker voorkomt.
Levertijd zal ongeveer twee weken zijn, dus dan laat ik weer van me horen.
Dank voor jouw reacties. Zeer behulpzaam.
 
  • Like
Waarderingen: Henk253

Gerelateerde klussen

Reacties
5
Weergaven
2K
Badkamer, waterleiding en afvoer
Fred de Geus
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
0
Weergaven
4K
Badkamer, waterleiding en afvoer
Havanka

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu