Groepenkast vervangen?

Knopert

  • #1
Hoi forumleden,

We hebben een andere woning gekocht en gaan het een en ander verbouwen. Nu zou ik ook graag de laten groepenkast vernieuwen.
Om mij alvast te oriënteren: wat zie ik hier?
12 groepen, 2 aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar?
Er zou ook een kookgroep aanwezig moeten zijn in de huidige installatie?
IMG_20201017_153100.jpg


Helaas krijgen we pas over 2 maanden de sleutel, dus voor nu moet ik het met de foto doen.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
1 hoofdschakelaar
2 aardleks
2 krachtgroepen
8 groepen
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Vervangen is hier een goed plan inderdaad. Je ziet inderdaad een hoofdschakelaar, twee aardlekschakelaars en minimaal 8 eindgroepen. Waarschijnlijk zijn de 2 groepjes van 3 smeltpatronen 2 krachtgroepen die bijvoorbeeld voor elektrisch koken zijn. Hieruit vertrekt niet voor niets zijwaarts een aparte leiding aan weerszijden.

T.z.t. een foto plaatsen met de kappen (en spanning) eraf geeft ons meer inzicht.
 

Knopert

  • #4
Bedankt voor de snelle reacties.
Die krachtgroepen zitten dan niet op een aardlek aangesloten?
1 krachtgroep zal zeker voor het koken zijn, maar die andere moet ik dan nog zien te vinden.

Wat betreft stopcontacten, is het zo dat die tegenwoordig allemaal voorzien moeten zijn van randaarde?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Voor nieuwbouw zijn contactdozen met randaarde verplicht. Is het huis gebouwd in een tijd dat deze nog niet verplicht waren, dan hoef je dat niet te veranderen. Alleen bij ingrijpende wijziging van de installatie moet deze in haar geheel voldoen aan de huidige eisen. Of het vervangen van de groepenkast telt als ingrijpende wijziging, daar durf ik me niet over uit te spreken.
Als je sowieso van plan bent om de elektra onder handen te nemen, dan zou ik de ongeaarde wandcontactdozen ook meteen vervangen, want het zijn ondingen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Of de krachtgroepen op een aardlekschakelaar zitten is vanaf deze foto niet te zeggen.

Wat betreft randaarde klopt het wat Tom zegt, enkel bij een ingrijpende aanpassing. Enkel het vervangen van de groepenkast zou daar mijns inziens niet onder vallen.

Wel is het aan te bevelen als je toch met de elektra aan de slag gaat om dan wcd's met randaarde toe te passen.

Let wel, officieel dien je alle wcd's in een ruimte te voorzien van randaarde, niet slechts een deel ervan.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #7
Afgezien van de stroomaansluiting, rechtsonder onder de plastic huls zit het ISRA punt van de telefonie. Mocht je op xDSLgaan, dan is het daarom handig om een paar extra WCDs hier in de buurt te plaatsen voor de router etc.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu