Groepenkast verbindingen.

Labrax

  • #1
Goede Middag,
ik heb een volledig nieuw bedraad groepenkastje gekocht om de oude stoppen kast te vervangen.
Past precies op de plaats van de oude groepenkast. Boven de groepenkast zijn 2 aftakkingen lang geleden gemaakt .
In elke aftakking zijn 2 lichtgroepen samen gekoppeld en zo naar 1 stop ( zekering ).
Nu wil ik een leeg groepenkastje er boven plaatsen dat goed aansluit en in het leeg kastje de bedrading op gelijke hoogte afknippen en deze bedrading
verbinden d.m.v. WAGO-LASKLEMMEN. Het geheel is dan mooi weggewerkt en elke afgaande leiding heeft dan zijn eigen groep.
Maar, mag dit i.v.m. de veiligheid ? Of is er een betere oplossing?

Ik heb een 1-fase groepenkast met 6 alamats B16 +1 fornuisgroep (16A 2P+2N B-kar) 1 Aardschakelaar van 40A 30mA (0,03A) en hoofdschakelaar van 40 A
De hoofdaansluiting is 3x 25A.
( Had de nieuwe groepenkast al een jaar geleden gekocht en toen gedacht het zo wel te kunnen doen ,omdat alles op 1-dinrail geplaats kan worden.)

Graag uw antwoord,
Groet LABRAX.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Je wilt dus 4 groepen oplassen in 1 behuizing boven de groepenkast, als ik het goed begrijp?

Na de groepenkast mogen verschillende eindgroepen niet zomaar meer bij elkaar in dezelfde behuizing komen. Dus 1 lasdoos waarin je 4 groepen doorverbindt, is niet de bedoeling.

Als je een DIN-rail behuizing strak tegen de groepenkast plaatst, dan is het natuurlijk gewoon onderdeel van de groepenkast en is het geen probleem dat er meerdere groepen in voorkomen. Maar in de groepenkast mag je dan weer geen losse lasklemmen toepassen.

Je zou 4 aparte lasdozen kunnen gebruiken, 1 voor ieder groep.

Of nieuwe draad trekken voor die 4 groepen tot in de eerste doos, dan hoef je niets meer te verlengen.

Of inderdaad de groepenkast vergroten zoals je zelf voorstelt, maar dan moet je bijvoorbeeld rijgklemmen op DIN-rail gebruiken voor de verbindingen, in plaats van lasklemmen. Of je plaatst natuurlijk gewoon de automaten hoger en sluit daar op aan.

Let wel heel goed op dat als je deze groepen nu opsplitst, dat ze echt nergens in de installatie meer bij elkaar komen. Als bijvoorbeeld de wisselschakeling in het trapgat de fase uit de ene leiding krijgt en de nul uit de andere, dan kun je deze groep niet zomaar uit elkaar trekken en op 2 automaten aansluiten.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Waarom een 1f kast op een 3f aansluiting? Of is dit een uitbreiding?

Wat TS beoogt mag inderdaad niet. Dan lijken rijgklemmen op een din rail mij de beste oplossing.

Of de automaten van de eindgroepen op de hogere din rail plaatsen. Je krijgt dan gewoon langere bedrading tussen HS of ALS en de eindgroepen.

Plaats anders eens een foto van de huidige situatie en van de groepenkast die je wilt plaatsen. Dan krijgen we beter beeld bij wat je wilt en kunnen we gerichter advies geven.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Labrax

  • #4
Bedankt voor de uitleg.
In het kleine Eton kastje zit een Din-rail en als ik het goed begrijp kan dan rijklemmen geplaatst worden
waar verbindingen naar de automaten gemaakt kunnen worden. En ik zal goed opletten dat de juiste bedrading bij elkaar zit.
Groet : Labrax.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
@Vonken_trekker Ik had even helemaal gemist dat hij een 1-fasen kast op een 3-fasen aansluiting wilde gaan plaatsen...

@Labrax: Hoe was je dat precies van plan?

Met rijgklemmen op DIN-rail mag je inderdaad doorverbinden in de groepenkast. Let wel even op dat je de juiste onderdelen bestelt, je hebt meestal meer nodig dan je denkt. Bijvoorbeeld: Afsluitplaten, eindsteunen. Even door de PDF catalogus van een merk naar keuze bladeren maakt je een stuk wijzer.

Ik weet niet hoe het zit met de maten, maar wellicht kun je het kleine kastje ook ónder de nieuwe groepenkast kwijt? Dan kun je in het kleine kastje de hoofdschakelaar plaatsen (heb je daar alvast geen rijgklemmen nodig) en zitten alle eindgroepen sowieso een stuk hoger waardoor je wellicht de draden meteen op de automaat kunt aansluiten. Niet doen als de automaten dan te hoog zitten om makkelijk te bedienen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Labrax

  • #6
Heel hartelijk dank voor de deskundige informatie.
Graag kom ik nog eens terug als ik een technisch probleem heb.
Groet, Labrax.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Jammer dat je verder niet in gaat op vragen.

Een forum is een discussieplatform. Een gezonde discussie komt in mijn ogen van twee kanten.

Succes met de klus.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Op deze manier hoef je van mij geen antwoord meer te verwachten. Als je niet eens onze wedervragen wilt beantwoorden om tot een goed advies te komen, dan hoef je ook niet terug te komen als het uiteindelijk in de soep loopt. Succes ermee :prima:
 

Labrax

  • #9
Jammer, maar nogmaals bedankt voor jullie advies.
groet, Labrax.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu