Ik heb vanuit de meterkast (op 3 zekeringen 16A) een aansluiting naar een nieuwe groepenkast (zonder aardlekschakelaar) in onze garage gemaakt.
In deze groepenkast zit ook een krachtstroomaansluiting voor onze waterpomp en onze rioleringspomp, daarnaast een reguliere krachtstroomaansluiting voor compressor.
Daarnaast ook een 6-tal gewone zekeringen.
Wat is er aan de hand, als er bv nu een slijptol, of cirkelzaag aangesloten wordt dan werkt deze wel een tijdje, echter na verloop van tijd knalt de aardlek in ons woonhuis eruit. Echter verlichting e.d. dat is echter geen probleem.
Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem en hoe is dit te verhelpen ?
In deze groepenkast zit ook een krachtstroomaansluiting voor onze waterpomp en onze rioleringspomp, daarnaast een reguliere krachtstroomaansluiting voor compressor.
Daarnaast ook een 6-tal gewone zekeringen.
Wat is er aan de hand, als er bv nu een slijptol, of cirkelzaag aangesloten wordt dan werkt deze wel een tijdje, echter na verloop van tijd knalt de aardlek in ons woonhuis eruit. Echter verlichting e.d. dat is echter geen probleem.
Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem en hoe is dit te verhelpen ?