Is het verplicht dat in een groepenkast met meerdere groepen elke groep afzonderlijk met een schakelaar uitgeschakeld kan worden of volstaat een hoofdschakelaar voor al die groepen ook? Ik kreeg de vraag van iemand die een halyester spatwaterdichte groepenkast met 3 krachtgroepen (9 zekeringen dus) met een hoofdschakelaar voor alle groepen zo wil ombouwen dat hij 9 enkele groepen krijgt.
Of dit is toegestaan durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wie weet het?
 
En een gewone groepenkast (niet-spatwaterdichte dus) met afzonderlijke schakelaars voor elka groep monteren in een lege halyesterkast, is dat toegestaan?
 
Is het voor u niet handig een afspraak te maken met een installateur die de materialen kan leveren en in overleg bepalen wat u wel zelf kunt/mag doen.
 
Jan schreef:
Is het voor u niet handig een afspraak te maken met een installateur die de materialen kan leveren en in overleg bepalen wat u wel zelf kunt/mag doen.

Zoals in mijn eerste bericht staat, is het een vraag die mij gesteld werd en waar ik het antwoord niet zeker van wist. Daarna werd mij nóg een vraag gesteld, die ik weer op dit forum stelde. Volgens mij heb ik nergens gezegd, dat ik van alles zelf ga doen en dat ik de juiste materialen mis en vervolgens zelf van alles in elkaar ga sleutelen. Ik wil graag weten wat er wel en niet toegestaan is omdat mij dit interesseert en ik een ander daarmee help. Als het niet de bedoeling is zulke vragen op dit forum te stellen dan hoor ik het graag, dan zal ik geen verkeerde vragen meer stellen.
 
Je ontwerpt de verkeerde kant op.
Je begint met het leiding werk en de te verwachten belastingen, eindgroepen ed.
Vervolgens ga je bepalen of er bijzonderheden zijn zoals aardlekschakelaars,en pas dan ga je kijken naar de inrichting van de kast.

Elke twee geleider eindgroep moet voorzien zijn van een dubbelpolige groepschakelaar.
Deze groepsschakelaar moet minimaal de kortsluit stroom van de patroon kunnnen schakelen.
En de groepenkast moet duidelijk en overzichtelijk zijn.

Een kast in een kast mag best.
 