Groep er half uit??

Jarnos

  • #1
Gebeurde alweer een tijdje geleden maar toch nog even ter info:
Is het mogelijk dat een zekering (16a) half stuk is?
Laats hadden we een feestje thuis en viel er plotseling vanalles uit ,(2 stopcontacten en 1 plafondlamp) maar ander verlichting op de zelfde groep bleef gewoon branden....Na in lichtelijke paniek de lasdozen in het plafond gecontroleerd te hebben (en er niets bijzonders te zien was) Toch maar eens een nieuwe zekering geprobeerd en toen werkte alles weer als vanouds..... :roll:
Kan het dat de zekering nog net genoeg aansluiting had voor die paar lampen oid????
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
 

StefanD

  • #3
Is inderdaad onmogelijk. Wat waarschijnlijker is, is dat de lampen die bleven branden toch op een andere groep zitten.
 

Jarnos

  • #4
Nee dat is dus het vreemde....
Ik heb 3 groepen,en heb één voor één de stoppen los gehad en alle 3 de groepen gaven een (andere) reactie bij het verwijderen en terugplaatsen van de stop.(dus verschillend licht uit en weer aan) Pas later toen iemand toch voor de zekerheid de stoppen allemaal verving deed alles het weer. :roll:
Sindsdien werkt alles weer normaal,en er zijn de afgelopen tijd ook geen zaken veranders of aangepast oid......Maar ik blijf het een raar verhaal vinden.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Een zekering is of kapot, of niet kapot.
Misschien zijn er hele rare dingen gebeurt, zoals fasen en nullen van verschillende groepen door elkaar gebruiken?
Een zekering verbreekt immers alleen de fase, niet de nul.
De groepsschakelaar verbreekt beide...
Anders zou ik het inderdaad ook in een las zoeken.
 