Groep doortrekken naar 2e meterkast

Danoontje

  • #1
Hallo allemaal,

Het zit zo: ons woonhuis en onze garage staan separaat. De huidige elektra is een janboel; de garage staat nu met een verlengsnoer!!! aangesloten op het woonhuis. Deze verlengsnoer ligt op de grond door de tuin

Wij hebben al een nieuwe meterkast in het huis laten inbouwen met 6 groepen.

De oude meterkast (was wel een moderne), met 3 groepen (waarvan 1 gesplitst naar 2 en deze nep 4e groep nog een in 2-en gesplits! heb ik bewaard.

Nu wil ik een groep vanuit de meterkast van het huis doortrekken naar de garage. Bijv groep #5.

In de garage wil ik het oude meterkastje met nog maar 3 groepen en de bijgesloten aardlekschakelaar aansluiten op deze groep #5

Dit oude meterkastje heeft naast de aardlek 3 groepen: A B & C
A: verlichting garage
B: elektra garage
C: tuinverlichting

Hoe ik alles moet aansluiten: dat is geen punt.

Nu wil ik van de groep 5 de fase en de nul op de aardlek van het oude meterkastje met de 3 groepen laten aankomen. En vanuit de aardlek verdeeld hij zich dan over deze 3 groepen.

Wat doe ik met de aarde? Ik neem aan dat ik de aarde draad vanuit groep 5 meepak naar de garage.

Is het nu verstandig om de aarde in de garage aan te sluiten op de muur? Dus écht een nieuw aardpunt? of moet ik dus aarde draad echt los houden van de grond. Ik wil hem nl. op de aardstrip aansluiten van het meterkastje. Maar deze strip maakt aarde met de muur. Doen of niet?

Misschien dat het, gezien de afstand, verstandig is om hem ook naar de grond zelf te laten aarden?

En dan een 2e vraag: die extra aardlek schakelaar: zal die wel nut hebben? Of kan ik die er net zo goed tussenuit laten? Ik neem aan dat hij niet zal hinderen, maar kan hij ook extra nut hebben???

ALvast dank!
 

Imco

  • #2
Je kunt niet zomaar een groepenkast achter een 16A zekering van een andere groepenkast hangen. Of beter gezegt: dit mag niet en gaat ook niet werken!

Zoek eens op selectiviteit. Er is genoeg geschreven over dit onderwerp.
 

Danoontje

  • #3
In mijn voorbeeld is groep 5 geheel ongebruikt. Sterker nog: deze is apart gehouden voor de garage en de tuin.

Of alles opsplits in een lasdoosje richting verlichting garage, elektra garage en tuin, of dat ik dat doe via een groepen kast. Dat maakt toch niet zo'n verschil?

Of zeg ik nu iets doms?? :oops: :oops:
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #4
Die gehele tweede groepenkast is overbodig en kun je beter achterwege laten. Gewoon groep 5=garage/buiten, dat is voldoende. Gebruik voor deze groep, in de tuin, wel installatiekabel met stalen buitenmantel, hier moet je de aarde op aansluiten in de groepenkast en in de garage.
 

Danoontje

  • #5
Ik had het inderdaad al gelezen :-)

Dan een simpele vraag: als die kabel van groep 5 via het plafond van de overkapping (wegwerkt dus) richting garage gaat: moet ik dan ook zo een met buitenmantel hebben?

Die zonder; daar liggen hier meters van. Die met helaas niet.

iig bedankt!!!
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Simpel, als het ondergronds gaat moet je met stalen mantel gebruiken. Bovengronds hoeft niet maar dan zou ik er wel een buisje omheen doen.
 

Danoontje

  • #7
Doen we! Dank voor de snelle antwoorden!!
 

Kaajee

  • #8
Ik vraag me ook af waarom je niet een extra/los groepenkastje achter 1 bestaande 16A afgezekerde groep zou mogen plaatsen?

Het is toch een gewone (extra) zekering opnemen in een leiding? Ok, je kunt niet alle drie de groep tegelijk vol belasten, maar stel al dat je dat zou doen, dan sprint óf de automaat/zekering in je extra kastje eruit óf de zekering/automaat in de 'echte meterkast'.

Lijkt me juist de enige manier om een 230v wcd/aansluitpunt dat een stukje verderop ligt toch 'lokaal' (dus in de garage) extra te beveiligen, zonder dat bij problemen meteen de 'hoofdgroep' er uit ligt.

Dus stel even praktisch: de lamp in je garage zit op een aparte automaat/zekering in de garage-meterkast. Hier zijn problemen mee (kortsluiting oid) dat springt de zekering van de licht groep in de garage meterkast eruit, de rest van je garage blijft gewoon van spanning voorzien, niets mis mee lijkt me (best handig als je bijv. ook je vriezer aldaar op een andere zekering/automaat hebt staan........ :D )

Hoe zou je anders, mocht je dat willen, een 230v apart kunnen afzekeren?
 

Danoontje

  • #9
Dat zou iemand je moeten uitleggen :P Dit was mijn eigen gedachte namelijk ook!

Maar in elk soortgelijke topic komt het toch neer op selectiviteit.... :cry:
 

Lichtpunt

  • #10
Als je zal willen dat er een apart kastje in de garage komt, en deze wordt gevoed vanaf een zekering van 16A,
dienen er in dit kastje zekeringen te zijn van maximaal 10A.
Je voldoet dan weer aan de selectiviteit, er moet altijd een trap van 1,6 tussen zitten.
Bij gelijke zekeringen van 16 en 16 zal altijd de voorzekering aanspreken en nooit de zekering in het volgkastje.
dus de trap is dan 10x1,6 = 16A
16x1,6= 25A
Neem maximaal 2 groepjes.
 

Imco

  • #11
Heel simpel gezegd: als je 2 keer een 16A zekering achter elkaar hangt weet je nooit welke zekering wordt aangesproken. Ze zijn immers beide 16A. Dus ze zullen nagenoeg op het zelfde moment afschakelen. Dus heeft die tweede zekering geen toegevoegde waarde.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #12
Lichtpunt schreef:
Als je zal willen dat er een apart kastje in de garage komt, en deze wordt gevoed vanaf een zekering van 16A,
dienen er in dit kastje zekeringen te zijn van maximaal 10A.
Je voldoet dan weer aan de selectiviteit, er moet altijd een trap van 1,6 tussen zitten.
Bij gelijke zekeringen van 16 en 16 zal altijd de voorzekering aanspreken en nooit de zekering in het volgkastje.
dus de trap is dan 10x1,6 = 16A
16x1,6= 25A
Neem maximaal 2 groepjes.
Ik dacht dat er 2 stappen tussen moest zitten.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #13
Die 2 stappen is een vuistregel. Met een factor 1,6 zit je ook goed.
 