Groep bijplaatsen appartement

Status
Niet open voor verdere reacties.
Volgens mij ben ik onduidelijk. Even opnieuw.
Ik heb een overzichtfoto van de installatie geschoten. De jongens hebben het heel subtiel aangebracht:

Er komt een joekel van een kabel mijn appartement binnen, diameter 32mm. Deze wordt ook doorgeleid naar de appartementen boven het mijne. Centraal beneden staat dus neem ik aan de hoofdaansluiting met beveiliging.

Mijn schema is op deze kabel aangesloten en ziet er als volgt uit:
ABB S941N B25 ==> ABB hoofdschakelaar 40A ==> Verbruiksmeter ==> ABB B16 250A DS 751

Ik wil dus graag deze ene groep uitbreiden met een kookaansluiting.

Mijn vraag is hoe ik mijn schema zou kunnen uitbreiden. Kan de hoofdzekering verzwaard worden, wat voor schakelautomaat kan worden bijgeplaatst.
 
48067_IMG_3650_1.jpg

48067_IMG_3654_1.jpg
48067_IMG_3651_1.jpg
 
Waar zit die verbruiksmeter nou? Overigens zie ik steeklasdoppen in de groepenkast; da's niet toegestaan. Wie heeft dit aangelegd?

En die 7 x 2,5 mm² zie ik ook niet.
 
Het lijkt mij dat de EM15-DIN de verbruiksmeter is, ik neem aan dat via deze meter ook je energieberbruik wordt verrekend naar je huisbaas.
Verder zie ik dat de aders van 16qmm bestaan uit een getwiste streng van 7 x 2,5qmm, wat normaal is. Voor zover een reactie van mij naar de voorgaande reactie.
Wat ik wel zie is een knullige montage en opzet van de componenten, getordeerd en ook gelast met steeklassen, scheef en knullig. Beschamend en fout.
Wat ik wel als positief zie is dat er 3 phasen aanwezig zijn.
Ik stel het volgende voor ( en dit moet je in overleg met je huisbaas doen en je moet het door een deskundige laten verzorgen.
De aangebrachte componenten demonteren.
Een 3ph+N 40A hoofdautomaat laten aanbrengen, deze kan dan ook als HS fungeren.
De verbruiksmeter door een 3phasen uitvoering vervangen, een 3phase+N Aardlekschakelaar 40/0,03 monteren, gevolgd door een 3phase+N 16A kookautomaat, en daarnaast 2 stuks aardlekautomaten 16/0,03 voor je huisinstallatie.
Dan ben je pas goed bezig!!
Maar nogmaals, laat dit uitvoeren na en in goed overleg.
En reken erop dat dit op je eigen kosten gaat gebeuren.
Is het trouwens niet goedkoper op gas te blijvenkoken of heb je geen gasaansluiting?
 
De verbruiksmeter zit achter mijn hoofdzekering en hoofdschakelaar. Het energieverbruik wordt over de verschillende appartementen berekend nav de verschillende verbruiksmeters. Dit zal ongetwijfeld beneden centraal opgenomen worden voor de energiemaatschappij.

Het is mij niet duidelijk wie dit heeft aangelegd. Het is door een electrotechnisch bedrijf gedaan via de woningbouwvereniging.

48067_schakeling_1.jpg
 
Je zal toch eerst even moeten weten hoe zwaar de hoofdafzekering van de hoofdnetaansluiting is en hoeveel appartementen op jouw fase zitten. Wellicht is verzwaren naar bijv 1x32A ook een optie maar niet zonder kennis van zaken. Je kan altijd je extra groep en de kookgroep plaatsen op de 25A zekering en zien of het een probleem oplevert. Zo ja kun je altijd nog laten verzwaren.
 
@ Elektrieker: Er is helaas geen gasaansluiting in het appartement, dit acht men te gevaarlijk :-s :denk: Een 90 jaar oud net belasten met 8 appartementen met een electrisch kookplaatje niet.

Ik zal eens in conclaaf gaan met de huisbaas. Ik ben op zich blij dat de oldtimer electriek is vervangen voor een relatief veilige nieuwe schakeling. Al is deze dus misschien wat knullig aangelegd. Ik zal ook eens vragen aan de elektricien waarom het op deze manier is aangelegd en wat hij er van vind om een extra 16/0,03A automaat bij te plaatsen. Dan kan ik in ieder geval wassen. Tevens gelijk maar eens vragen hoe de hoofdaansluiting is geregeld.

Bedankt voor het meedenken en alle info! Andere suggesties natuurlijk welkom!
 
Een extra aardlek/installatie-automaat bijplaatsen zal geen problemen geven t.o.v. je voorzekering van 25A. Begrijp dan nog alleen niet hoe je el. wilt koken. of je moet kookplaatjes vinden die op 230V werken.
Je kunt ze hier en daar nog wel vinden met een normale steker. Beetje Googlelen?
Veel succes.
 
Een twee pittertje zal nog wel gaan. Voor een 4 pits is een kookgroep waarschijnlijk onontbeerlijk.
 
Wat ik wel als positief zie is dat er 3 phasen aanwezig zijn.
Ik stel het volgende voor ( en dit moet je in overleg met je huisbaas doen en je moet het door een deskundige laten verzorgen.
De aangebrachte componenten demonteren.
Een 3ph+N 40A hoofdautomaat laten aanbrengen, deze kan dan ook als HS fungeren.
De verbruiksmeter door een 3phasen uitvoering vervangen, een 3phase+N Aardlekschakelaar 40/0,03 monteren, gevolgd door een 3phase+N 16A kookautomaat, en daarnaast 2 stuks aardlekautomaten 16/0,03 voor je huisinstallatie.
Dan ben je pas goed bezig!!
Maar nogmaals, laat dit uitvoeren na en in goed overleg.
En reken erop dat dit op je eigen kosten gaat gebeuren.
Succes met dit gebeuren[/b]
 
3x40A :?:. Is dat niet wat overdreven voor een kookgroep en twee huisgroepjes ? Mij dunkt dat 1x35A hier ruim voldoende voor zou moeten zijn. Trouwens in woningen zonder gas aansluiting is, een van bedrading voorziene 19mm leiding nabij de opstelplaats van het kooktoestel verplicht, alsmede een leiding nabij de opstelplaats van de wasmachine. Op deze punten voldoet deze installatie dus blijkbaar ook niet.
 
Ten eerste, de voorzekeringautomaat zal vervangen moeten worden
(is nu 25A)
Ten tweede, 3 phasen zijn voorhanden dus waarom hier geen gebruik van maken.
L1 (zie foto) zal dan in de totale installatie niet teveel overbelast worden.
Ten derde, bij automaten is de waarde 32A.
Maar inderdaad een uitbreiding naar 1x32A is zeker een optie.
Maar een goed idee is zeker ook contact te zoeken met de elektricien ter plekke en daar mee te overleggen.
Ik kan me voorstellen dat door de bomen het bos niet meer te zien is met alle goede adviezen.
 
Omdat onbekend is, wat de waarde van de hoofdafzekering van het hele pand is, blijft het idd koffiedik kijken wat de mogelijkheden voor verzwaring en gelijktijdigheid zijn. Laten we dus maar even afwachten of TS hier nog op reageert.
Het advies eea in overleg met verhuurder en door een deskundige uit te laten voeren lijkt me iig op zijn plaats.
 
Mannen, daar ben ik weer. Bedankt voor alle reacties / interesse!

Ik heb met de huisbaas / elektricien overlegd en het geheel is berekend op een maximaal stroomverbruik van 40A per appartement.

Goede nieuws is dus dat ik de groepenkast zou kunnen laten uitbreiden. Slechte nieuws is dus dat als ik het idee van Elektrieker laat uitvoeren alle onderdelen van mijn huidige schakelkast op Marktplaats gezet kunnen worden.
De elektricien zou wel een groep bij willen plaatsen voor het luttele bedrag van 350 euro. Dit is dus geen kookgroep. Misschien dat ik hier dus maar van af moet zien.

@Elektrieker:
Op de 2e pagina stel je de volgende schakeling voor: 3ph+N 40A hoofdautomaat (ook als HS), 3phasen verbruiksmeter, 3phase+N Aardlekschakelaar 40/0,03, 3phase+N 16A kookautomaat, 2 stuks aardlekautomaten 16/0,03 voor je huisinstallatie.

Even voor mijn begrip, waarom plaats je na de 40A aardlekautomaat opnieuw 2 Alamats?
Daarbij, heb je misschien een schatting van de kosten? Ik heb helaas maar een beperkt budget als student.

Andere goedkopere mogelijkheid is dus het bijplaatsen van een 16/0,03A Alamat en de huidige installatie laten voor wat hij is. Dan dus koken op een maximaal 2 pits kooktoestel.

Alvast bedankt!
 
Elektrieker is no more in the air.

De vierpolige als word geplaatst direct achter de hoofdautomaat (HS), deze a.l.s. wordt gevolgd door de 4polige kookautomaat. 3ph+n
De twee alamats worden direct achter de hoofschakelaar geplaatst.
Dus deze zitten niet achter de 4polige a.l.s.
Inderdaad, een goedkoper alternatief is extra alamatje 16A voor een kookplaat 2pits
Wat betreft de kosten, kijk op marktplaats en nodig een paar elektriekers uit voor een kostenplaatje.
In andere discussies in dit forum is dit een moeilijk item gebleken.
 
Als je het mij vraagt hoef je helemaal niets op marktplaats te zetten. Als je nog 5 units vrij hebt of een klein kastje kan bijplaatsen ben je er ook. Laat de 1x25A hoofdautomaat vervangen door een 1x32A exemplaar. Voeg na de hoofdschakelaar een 2P aardlekschakelaar toe met hierop een kookgroep (2xN+2xL), met leiding naar je vierpits als je wilt en een 16A automaat met leiding naar je wasmachine. Een drie fase aansluiting lijkt me nergens voor nodig en dus onnodig duur.
 