Gewone stroom ipv krachtstroom

Balletjuf

  • #1
Ik wil een combinatie gaskookplaat met oven aanschaffen (merk verwijderd) en deze inbouwen op de plaats waar nu een keramische kookplaat met oven zit (merk verwijderd)

De huidige combinatie zit met een perilex-stekker aangesloten. De combinatie die ik wil aanschaffen moet volgens de leverancier op een gewone aansluiting.

De krachtstroomaansluiting (aangelegd bij de bouw van het huis in 1992-93) zal dus vervangen moeten worden door een gewone. Is dat iets vrij eenvoudigs wat ik door iemand met verstand van zaken zelf kan laten doen of moet ik daarvoor aankloppen bij een officiele instantie?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dit is een unicum.
99% van de kookplaten zijn standaard 3x230v 3 fasen en moeten juist omgezet worden naar 2x230v monofasen.
Nu heb ik geen enkele gegevens van zo'n kookplaat maar ik denk dat deze ongeveer 7200 Watt is en dat er 4 aansluitmethodes zijn waarvan er 1 bij zit die gewoon op de aansluiting kan die u nu heeft.

Heeft u meer gegevens post die eens.

Iedere installateur kan u helpen.
400v is niet echt het gebied van een DHZ-er.

Overigens is een 3 fasen kook aansluiting een gewone kookaansluiting
2x 230v ook.
Beide hebben ook dezelfde stekker. Alleen de achterliggende bedrading zit iets anders.
 

Balletjuf

  • #3
Op de huidige keramische kookplaat staat: 6,2 kW, op de oven: 3,4 kW max 10,5 kW. De aan te schaffen oven heeft aansluitwaarde 3,3 kW, de gaskookplaat weet ik niet (die heeft toch nauwelijks elektra nodig, alleen voor de vonkontsteking?).

De leverancier bij wie ik de combinatie wil bestellen zegt dat deze niet op krachtstroom aangesloten kan worden, kan het zijn dat hij ongelijk heeft?
 

Janavg

  • #4
Wat de leverancier zegt klopt. De Bosch kookplaten van dit moment zijn voor 2 x 220 aansluiting. Wel met een perilex stekker. Kookplaat mag absoluut niet op 380 worden aangesloten. De elektronica in de plaat verbrandt dan.


groet jan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
Helemaal mijn fout, het spijt me.

Ik had over GAS heen gelezen.

Dan klopt het verhaal vaan de verkoper idd.
de perilex moet eruit en daar moet een standaard aansluiting van gemaakt worden.

De meterkast heeft voor het koken 3 patronen zitten of 1 3 fasen automaat.
Deze moeten vervallen en er zal een nieuw kastje geplaatst moeten worden met een 230v groep of als je geluk hebt kan deze bij geplaatst worden in de meterkast.

Iedere installateur kan u helpen.
400 V is niet echt het gebied van een DHZ-er. mede omdat er kasten afgesloten moeten worden en bij geplaatst.
Succes
 