Geschikt voor waterzijdig inregelen?

Boneventura

  • #1
Hallo allen,

Ik zou graag willen weten of de voetventielen van mijn radiatoren geschikt zijn voor waterzijdig inregelen. In deze ventielen zit een inbus dienst kan gebruiken om de radiator af te sluiten. Maar voor mijn gevoel sluit ik de aanvoer hiermee af, terwijl ik overal lees dat ik de afvoer moet afknijpen. Vriendelijk dank!

20221024_073421.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Normaal regel je in op het aanvoer ventiel en niet met de inbus op het onderblok.
Is je aanvoer ventiel bovenaan niet geschikt?
 

Boneventura

  • #3
Volgens mij niet, alhoewel ik wel wat cijfertjes kan ontdekken (zie fotos). Maar op de site van de consumentenbond las ik dat het onderin gedaan dient te worden, vandaar.

20221024_103031.jpg 20221024_103013.jpg 20221024_103007.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Hmm, ik zou hier niets aan doen en gewoon laten zoals het is.
Als je het echt goed wil doen dan zou je alle aanvoer ventielen moeten vervangen voor b.v. Eclipse ventielen.
Voor de consoment/niet installateur is dat eigenlijk de enige makkelijke manier om in te regelen.
 

Auto-Geen

  • #5
Je onderblok sluit niet alleen de aanvoer maar ook de retour af. Ik zou er niet teveel aan draaien want als ze wat ouder zijn gaan ze vaak lek langs de spindel. Om de kraan te vervangen zijn ze perfect omdat dan niet alles afgetapt hoeft te worden.
 

Boneventura

  • #6
Ah ja. Maar die Eclipse past niet. Die is 1/2 en ik heb 3/4 nodig dacht ik. De kraan was te klein in ieder geval.
 

Lange Herman

  • #7
Als ik naar de foto`s kijk lijken mij dat toch echt gewone 1/2" kranen.
Die halve duim is de aansluiting "in de radiator".
Dat half duimse ding in de radiator noemen we een staartstuk.
Bij een nieuwe kraan zit, normaal gesproken, ook een nieuw staartstuk. Gebruik deze, dat voorkomt lekkages.
 

Boneventura

  • #8
Ah dank je. Dat wist ik niet. Ik heb die Heimeier Eclipsen vorig jaar gekocht. Maar ik kreeg dat oude staartstuk met geen mogelijkheid los. Ik was bang dat het gewoon vastzat aan de radiator en ben toen gestopt, bang.dat ik wat sloopte.
 

Lange Herman

  • #9
Koop een staartstuksleutel.
Dan krijg je hem er wel uit.
 

Boneventura

  • #10
Gedaan. Ga nog een poging doen. Categorie domme vragen: losdraaien is gewoon tegen de klok in toch?
 

Lange Herman

  • #11
De L van links is de L van los.
Dus ja tegen de klok in.
 

Boneventura

  • #12
Het is gelukt. Maar het oude staartstuk is toch echt een stuk groter de de heimeier eclipse. Dus het past niet. Of doe ik het verkeerd?
20221031_155521.jpg
20221031_155445.jpg
20221031_155441.jpg
 

Auto-Geen

  • #13
Zo te zien is de kraan 3/8" en geen 1/2".
 

Boneventura

  • #14
Dus is de conclusie dan dat ik die Eclipse kraan niet kan gebruiken? Die is er niet in grotere maat.
 

Auto-Geen

  • #15
Heimeier Eclipse thermostatische radiatorkraan haaks verkeerd met debietregeling 1/2"
NR. 3930-02.000
 

Bernhard

  • #16
In de radiator verloopring indraaien 3/4"buitendraad x 1/2"binnendraad
 

Auto-Geen

  • #17
Radiator is 1/2" , geen 3/4".
 

Boneventura

  • #18
Zoiets zou dat dan zijn?
Screenshot_20221101_203859_Chrome.jpg
 

Bernhard

  • #19
yep
 

Boneventura

  • #20
Volgende uitdaging. De nieuwe Eclipse kraan is aan de onderkant korter dan de oude kraan. Daardoor is de buis ongeveer 1 cm te kort. Dat betekent dat ik alle buizen ook zou moeten vervangen, tenzij er een verlengstukken tussen kan. Ik heb 14 radiatoren. Iemand een truc voor een verlengstuk? Een rechte koppeling ofzo?
20221103_070855.jpg
20221103_071038.jpg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu