Hoi. Mag een bedrade flexbuis of xmvk kabel tussen het isolatiemateriaal in een voorzetwand lopen. Dit in verband met de warmte afvoer van de buis/kabel. Bedankt alvast.
In het algemeen mag dat wel, liever met buis dan alleen een kabel en regelmatig vastzetten, maar door een wand met isolatie is geen probleem. Dat wordt vaak gedaan.
Hoi Henk. Bedankt voor de reactie. Gaat om het aansluiten van stopcontacten met 2,5 mm2 kabel/vd draad in buis afgezekerd op 16A automaat. Ik bedoel niet dwars door een wand met isolatie maar in de lengte tussen de wand. Moet ik dan geen dikkere aders nemen of lager afzekeren. Bedankt alvast.
Isolatie materiaal zal, als het überhaupt al brandbaar is, pas bij zo'n 700-1000 graden gaan ontbranden, tegen die tijd zijn er vast al andere dingen zichtbaar en gebeurd en mag ik hopen dat je het huis door andere signalen al lang verlaten heb.
Er is wel een andere reden waarom je dat beter niet doet of waarom je daarbij extra voorzichtig moet zijn.
Een voorzet wand met isolatie impliceert immers dat je tussen de isolatie en de binnenafwerking een ononderbroken en onbeschadigd dampscherm dient te hebben.
Die leiding mag dus wel door de isolatie lopen maar mag daarbij het dampscherm niet doorboren tenzij je die doorboring volkomen dampdicht kunt afsluiten.
Om die reden wordt hiervoor meestal een leidingspouw voorzien zodat alle leidingen aan de binnenkant van het dampscherm kunnen worden geplaatst zonder die te hoeven doorboren.