Geiser brandt te hard

Sunthere1

  • #1
Mijn Vaillant Geiser 9/2 brandt heel hard. Zo hard dat het hete water er een beetje hortend uitkomt. Nu heb ik de gaskraan achter de geiser een stuk dichtgedraaid en nu brandt hij normaal.

Is dit een juiste oplossing?
 

Tumkie

  • #2
Neen... is geen oplossing!
Tijd voor vakman die voordruk en branderdruk komt controleren .
 

Sunthere1

  • #3
Hoezo niet? Ik heb geen idee namelijk.
 

Sunthere1

  • #4
Er zit ook een schroef om de gastoevoer af te stellen. Een schroef met rode verf erop. Je zou denken dat je dat zelf moet kunnen afstellen?
Of zie ik iets over het hoofd?
 

Tumkie

  • #5
Rode verf is verzegeling en dus af te blijven voor leek ... zonder juiste meettoestellen en zonder de correcte tabellen met de juiste gasdrukken = Afblijven van het gasblok .
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Zet de geiser uit, het water wordt veel te heet als het er stotend uit komt, er kunnen gekke dingen gebeuren als er stoom uit een geiser komt, een ontploffing is niet uitgesloten.
Laat een vakman de geiser goed nakijken en afstellen, dit kunt u niet zelf.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu