Geen waterdruk na installatie combi ketel

Purdey

  • #1
Goedemorgen,

Wij hadden in de keuken een geiser en op zolder een losse cv ketel.
We zijn overgegaan naar een combiketel (Intergas CW5).
Nadat de keukengeiser er tussen uit is gehaald hebben we bijna geen druk meer op de leidingen (voorheen meer).

De waterleiding is naar de combi ketel (staat op zolder) doorgetrokken. Koud gaat van 16 (unicore) naar 15 en warm gaat van 16 (unicore) naar 15 (koper) naar 12 (oorspronkelijke leiding).

Toen wij de Intergas aandeden liep hij zijn controle programma door en de cv werkte goed, maar toe ie bij zijn warmwater check kwam, toen viel die in storing (zou te warm worden). De pomp van het warmwater werd wel heel warm, maar de leidingen eromheen niet.

De pomp is uit elkaar geweest en het warm water doet het nu wel, maar misschien is de slechte waterdruk wel te wijten aan de pomp.
Of hebben jullie misschien andere ideeën?
Kan het komen door het verspringen van de waterleidingen?

Ik hoop dat jullie er een antwoord op hebben.

Alvast bedank!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Omdat het een nieuw toestel betreft zou ik de installateur eerst laten kijken, i.v.m. met garantie.
 

Xr8

  • #3
Zie Utreg, de pomp is overigens niet van invloed op de waterdruk, deze zit namelijk in het cv water circuit, wat los staat van het drinkwater circuit.

Succes.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Het kan de inlaatcombinatie zijn,waar vuil voor/in gekomen is.

Die zit onder de ketel in de kw leiding, controleer die even.

@Xr8 klopt dat weet ik van de pomp.
 

Purdey

  • #5
Xr8: in de intergas prestige zitten 2 pompen. 1 voor de cv en de andere voor het water (onder de boiler).
Ik zal denk ik inderdaad een installateur laten komen, maar als jullie nog andere idee hebben graag!!
 

Xr8

  • #6
Hallo Purdy, dat wist ik niet, zit deze pomp dan in het drinkwater circuit?

Of pompt deze pomp het cv water van de wisselaar naar de boiler? In dit geval zou het toch niets met de waterdruk van doen hebben.

Succes.
 

Chathanky

  • #7
Om verdere verwarring te voorkomen, Om welk type Intergas gaat het?
 

Xr8

  • #8
De intergas Prestige, ketel met een losse boiler onder een kap.
 

Chathanky

  • #9
De tappomp dient alleen om de circulatie op gang te brengen tussen wisselaar en boiler.

Je zal het waarschijnlijk in je warm waternet moeten zoeken of een doorstroombergrenzer op de ketel.
 

Chathanky

  • #10
Een probleem met het omschakelventiel is ook mogelijk, maar laat dit de cv monteur uitzoeken. Zeker als de ketel zelf nog garantie heeft.

Alles is wel goed ontlucht?
 

Purdey

  • #11
Dank jullie wel voor jullie reacties!!!!

Het probleem is opgelost en ik als niet cv monteur moest erachter komen dat het zeefje in de kraan helemaal verstopt was.
Deze is nu helemaal schoon gemaakt en de druk is helemaal perfect!

Gelukkig dat het zoiets kleins was.

Groet,
Purdey
 

Pepjo

  • #12
Goed dat het is opgelost, bedankt dat je het ons hebt laten weten.
 