Geen warm water douche-kraan

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste mensen,

Bij het openen van de douche-kraan komt er geen warm water (ketel slaat niet aan), moet dan eerst de kraan van de wastafel laten lopen, wanneer de ketel aanslaat kan de wastafel kraan worden gesloten en heb ik warm water via de douche kraan.

Heb de douche kraan vervangen door nieuwe thermostaatkraan maar probleem is niet verholpen.
Kan ik hier iets aan doen? (Heb op het forum gezocht maar ben geen soortgelijks probleem tegengekomen)

Groet u,
Shadow
 
Douche kop verwijderen.
Start de ketel nu wel dan is er waarschijnlijk een watersparende douche kop waardoor de tapdrempel net niet gehaald word en de ketel dus net niet aan wil slaan.
 
Lijkt inderdaad op een te klein warm water debiet. Heb je een idee of er misschien ergens kleinere leidingen of koppelstukken zijn tussengeplaatst die het debiet verminderen?

Jurgen
 
Er is in het verleden wel een T-stuk tusssen gezet i.v.m. nieuwe aansluiting. Maar het heeft daarna wel goed gewerkt.
 
Haal de doucheslang eens van de kraan.
Zit er een zeefje tussen kraan en slang?
Deze kan verstopt zitten en de doorstroom belemmeren.
 
Heb het geprobeerd zonder slang + zeef en heb de zeefjes verwijderd op de invoer van de kraan maar geen resultaat.
 
Ik heb zo'n vermoeden dat de leiding verstopt is met eventueel soldeer.
Omdat met plaatsen nieuwe kraan probleem nog niet is opgelost.
Misschien leiding ergens geknikt.
Heb je een boiler of warmwater via tap spiraal ketel?
 
Shadow schreef:
Er is in het verleden wel een T-stuk tusssen gezet i.v.m. nieuwe aansluiting. Maar het heeft daarna wel goed gewerkt.
Ik vermoed dat deze gesoldeerd is en dat er soldeer naar beneden is gedruppeld en dat na een paar jaar los is geraakt.
En ergens bv in een knie of andere versmalling zit!
Ik denk dat je een VR open ketel hebt.

Als ik je was ging ik de leiding controleren van warmwater van wastafel naar de douche daar zit de elende!
Je hebt hier door geen grote tap drempel en komt ketel niet in bedrijf.
 
CV-Ketel: AWB Thermo-Master
Type: 23.29 WT

Ketel heeft in zijn carriere 1 x een onderhoudsbeurt gehad (maart 2006). Zit me nu te bedenken dat daarna eigenlijk de ellende is begonnen.

Henk: hoe kan ik de leiding controleren, leidingen zitten in een afwerkvloer.
Bij het T-stuk kan ik wel bijkomen.
 
Ga met een emmer of een bak de hoeveel heid water meten en de tijd op nemen als bak vol is, doe dit ook bij de kraan van de douche alleen warm!
Ook zou ik even kijken of de zeef die die achter in thermostaat kraan geplaats is schoon is!

Dat die ketel nu is nagezien kan hij ook afgesteld zijn op minder water en heter terwijl vroeger meer water was en minder warm.
Als kraan er af is probeer het water ook even als hij aan gaat ketel.
Hoe controleren ja ik zou t-stuk er uit halen en dan met behulp nylon trek veer een kijken als je door leiding kan komen, of door spoelen van kraan kant!
 
Wanneer het mogelijk is de leiding loskoppelen en vanaf de kraankant doorblazen met een compressor.
 
Heb T-stuk losgehaald en leiding doorgeblazen vanaf kraankant.
Kon fysiek niks vreemds zien aan de leiding en soldeering.
Met trekveer is het niet gelukt door de leiding te komen ???
Na opnieuw solderen van T-stuk geen verbetering :cry: .

Heb warmwater-flow gemeten:
Thermostaat kraan: 8 liter in 110 seconden
(zonder zeefjes en doucheslang)
Wasbak kraan: 8 liter in 59 seconden
 
Kan je ook meten als thermostaatkraan warm water kant er af is, wartel bij koud wel even vast draaien hoe deze dan stroomt.
Want thermostaat kraan duurd 51 sec langer dat is een boel, ook had je aan gegeven oude kraan deed het ook.
 
Sorry Henk,

was niet helemaal duidelijk met mijn verhaal.
I.v.m. het meten van de aansluiting (thermostaatkraan), heb ik de oude mengkraan gebruikt (denk dat de thermostaatkraan begrenst wordt?)
Dus beide warmwater aansluitingen heb ik getest met een mengkraan.
 
Ok
Doe toch maar even die test als dat goed is dan ligt het niet aan leiding maar aan de kranen, hoop ik.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan