Beste klussers,
Sinds een tijdje ben ik bezig mijn woonhuis van boven naar beneden te renoveren, alles is eruit gesloopt en nieuw gezet waarbij ik (los van afwerken zoals stucen of tegelen) eigenlijk alles zelf doe, zo ook de CV installatie.
Situatie nu:
Zolder:
- Nefit Topline Aquapower HRC 45kW CW6 Verwarmingsketel
- 2x Jaga Strada LTV radiatoren met DBE.
Verdieping:
- Kunststof VV verdeler met Wilo Yonos PARA RS15/6-RKA Ku W C pomp, 4 groepen, 2 grote groepen voor de slaapkamer van 10 m2 per groep en 2 iets kleinere groepen voor respectievelijk de badkamer en nog een kleine slaapkamer.
- 16mm buis in slakkenhuispatroon, gelegd in noppenplaten met 30mm isolatie. Hoh afstand 150mm, afgewerkt met een anhydrietvloer en tegels.
- 1x Jaga Strada LTV radiator met DBE (badkamer)
- Nefit moduline 100 thermostaat (meest simpele uitvoering, temperatuurregeling zal nog in het domoticasysteem geintegreerd worden)
BG:
- Hoofdleiding doorgelust ivm toekomstige verdeler op begane grond.
Probleem:
De 2 kleinere vv groepen en alle aangesloten radiatoren worden goed warm maar de 2 bij elkaar horende grootste groepen in de slaapkamer blijven beide even koud. Wanneer ik de retour van deze groepen losmaak op de verdeler en deze maximaal open draai komt er (naar schatting) ongeveer maar 0,5 l/min uit. Zojuist op alle groepen flowmeters gezet om te zien of ik het ingeregeld kan krijgen maar helaas, wanneer ik alles behalve deze groepen dicht zet en de pomp op vol vermogen zet krijg ik geen beweging in de meters. Mijn grootste vrees en tevens de eerste aanname is natuurlijk dat de leidingen ergens geknikt zitten, echter;
- Ik heb de leidingen zeer secuur aangelegd, 1x een klein beetje getwijfeld over een bocht waarbij ik de hele lengte heb weggegooid en opnieuw ben begonnen.
- Installateur heeft alles nog een keer gecontroleerd toen hij overal de koppelingen op is komen persen en aansluiten, was perfect zei die.. (niet dat dat een garantie is natuurlijk maar 2 zien nou eenmaal meer als 1)
- Leidingwerk trap je sowieso al niet zomaar dubbel door erop te staan, ligt tevens in die noppenplaten zo goed opgesloten dat ik mij niet kan voorstellen dat de firma die de vloer heeft gestort het voor elkaar heeft gekregen de buizen van twee aparte groepen plat te trappen terwijl ze rondom in de tempex zitten.
Vraag:
Oke, wanneer deze twee groepen op de een of andere manier toch geknikt zouden zijn ben ik fucked en klaar. Wel gek bij de 2 eenvoudigste groepen maar ok..
Is er op basis van al het bovenstaande nog iets dat ik kan proberen en is er een kans dat er toch iets anders aan de hand is? Misschien weten jullie uit ervaring dat bepaalde zaken wel eens fout gaan bij het aansluiten. Of wellicht dat de opbrengst van deze pomp te laag is, al dan niet in combinatie met de lage weerstand in de rest van het systeem i.v.m. bijvoorbeeld het doorlussen van aanvoer en retour beneden (kan ik niet afsluiten).
Ik wil graag alles geprobeerd en uitgesloten hebben alvorens ik me er bij neer leg dus alle input is welkom :)...
Nog enkele afbeeldingen ter verduidelijking in de bijlage...
Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken!
Gr. Wouter.

Sinds een tijdje ben ik bezig mijn woonhuis van boven naar beneden te renoveren, alles is eruit gesloopt en nieuw gezet waarbij ik (los van afwerken zoals stucen of tegelen) eigenlijk alles zelf doe, zo ook de CV installatie.
Situatie nu:
Zolder:
- Nefit Topline Aquapower HRC 45kW CW6 Verwarmingsketel
- 2x Jaga Strada LTV radiatoren met DBE.
Verdieping:
- Kunststof VV verdeler met Wilo Yonos PARA RS15/6-RKA Ku W C pomp, 4 groepen, 2 grote groepen voor de slaapkamer van 10 m2 per groep en 2 iets kleinere groepen voor respectievelijk de badkamer en nog een kleine slaapkamer.
- 16mm buis in slakkenhuispatroon, gelegd in noppenplaten met 30mm isolatie. Hoh afstand 150mm, afgewerkt met een anhydrietvloer en tegels.
- 1x Jaga Strada LTV radiator met DBE (badkamer)
- Nefit moduline 100 thermostaat (meest simpele uitvoering, temperatuurregeling zal nog in het domoticasysteem geintegreerd worden)
BG:
- Hoofdleiding doorgelust ivm toekomstige verdeler op begane grond.
Probleem:
De 2 kleinere vv groepen en alle aangesloten radiatoren worden goed warm maar de 2 bij elkaar horende grootste groepen in de slaapkamer blijven beide even koud. Wanneer ik de retour van deze groepen losmaak op de verdeler en deze maximaal open draai komt er (naar schatting) ongeveer maar 0,5 l/min uit. Zojuist op alle groepen flowmeters gezet om te zien of ik het ingeregeld kan krijgen maar helaas, wanneer ik alles behalve deze groepen dicht zet en de pomp op vol vermogen zet krijg ik geen beweging in de meters. Mijn grootste vrees en tevens de eerste aanname is natuurlijk dat de leidingen ergens geknikt zitten, echter;
- Ik heb de leidingen zeer secuur aangelegd, 1x een klein beetje getwijfeld over een bocht waarbij ik de hele lengte heb weggegooid en opnieuw ben begonnen.
- Installateur heeft alles nog een keer gecontroleerd toen hij overal de koppelingen op is komen persen en aansluiten, was perfect zei die.. (niet dat dat een garantie is natuurlijk maar 2 zien nou eenmaal meer als 1)
- Leidingwerk trap je sowieso al niet zomaar dubbel door erop te staan, ligt tevens in die noppenplaten zo goed opgesloten dat ik mij niet kan voorstellen dat de firma die de vloer heeft gestort het voor elkaar heeft gekregen de buizen van twee aparte groepen plat te trappen terwijl ze rondom in de tempex zitten.
Vraag:
Oke, wanneer deze twee groepen op de een of andere manier toch geknikt zouden zijn ben ik fucked en klaar. Wel gek bij de 2 eenvoudigste groepen maar ok..
Is er op basis van al het bovenstaande nog iets dat ik kan proberen en is er een kans dat er toch iets anders aan de hand is? Misschien weten jullie uit ervaring dat bepaalde zaken wel eens fout gaan bij het aansluiten. Of wellicht dat de opbrengst van deze pomp te laag is, al dan niet in combinatie met de lage weerstand in de rest van het systeem i.v.m. bijvoorbeeld het doorlussen van aanvoer en retour beneden (kan ik niet afsluiten).
Ik wil graag alles geprobeerd en uitgesloten hebben alvorens ik me er bij neer leg dus alle input is welkom :)...
Nog enkele afbeeldingen ter verduidelijking in de bijlage...
Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken!
Gr. Wouter.