Geen druk CV, wel verwarming

.xx.

  • #1
Hallo,
Ik zit met het volgende:
-verwarming (7-tal radiatoren) werken goed
-warm water in orde
Echter, toevallig gezien dat de manometer op deCV ketel (remeha) blijft staan op 0 en geen kromp geeft.
De manometer op het expansievat staat - bij niet werking van de cv- op +\- 2,5 en stijgt bij werking van de cv naar 3 en erboven.
Wat is hier de oorzaak dat de manometer vd ketel op 0 blijft staan?
Defecte manometer?
Defect expansievat?
Lek?
Kan er sprake zijn ve lek wanneer de verwarming / goed water functioneren?
Bedankt voor de hulp!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Meter op de ketel lijkt defect.

Druk in de installatie is erg hoog, 1,5-2bar is meer dan genoeg, bij ongeveer 3 bar gaat de beveiliging open.
 

.xx.

  • #3
Bedankt vr je reactie.
Druk aflaten dus? Wat is de oorzaak van een hoge druk in de installatie? De cv heeft al een tijdje niet meer gedraaid en ook wam water was bepekt gezien langdurige afwezigheid.
Is het normaal dat de druk ih expansievat stijgt bij werking?
Vat kapot?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
In eerste instantie zou ik zeggen dat je vat defect is.

Laat de druk eens af naar 1,5 bar.
Als de druk dan weer op loopt zonder dat je iets doet dan is je tappot of platen wisselaar defect.
Hierdoor krijg je dan steeds water druk op je cv gedeelte te staan.

Dus probeer eerst eens druk af te laten en kijk of dat zo blijft.

O ja, de meter van je cv ketel is gewoon defect.

Merk en type ketel?
 

.xx.

  • #5
Druk op het expansievat bedoel je dan?
Manometer op de ketel dan zelf ook,defect? Deze blijft op 0 of de ketel nu werkt of niet.
Heeft bij werking de correcte codes aan, geen foutmelding of zo.
Morgen komt er iemand langs. Ik ben een V en heb er te weinig verstand van :roll: jammer genoeg.
Kan ik een lek of andere meer ernstige zaken (ik ga ervan uit dat een expansievat vervangen niet zo heel veel inhoudt) uitsluiten gezien de verwarming wl werkt en ik ook warm water heb?
Bedank voor alle reacties! :D
 

.xx.

  • #6
Je 'oh ja' te laat gezien...
Is een remeha quinta
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
De druk meter van de ketel is defect.
Die heeft niets van doen met de werking van je ketel
Vergelijk hem maar met de benzine meter van je auto.
Als die kapot is werkt je auto ook nog, je ziet alleen. Iet hoeveel benzine er nog in zit.

Als je dit niet zelf wil repareren wil je dus nu alleen goed beslagen ten ijs komen tov de monteur die morgen komt en dat is dus niet de bedoeling van dit forum.
 

.xx.

  • #8
Ok bedankt.
Het was / is niet mijn bedoeling dit forum te 'misbruiken'.
Het is geen sanitairman die langs komt (dan zou ik het wel volledig aan hem overlaten want daar zou ik hem ook voor betalen) maar mijn broer met wie ik het samen zal,proberen op te lossen.
Via dit forum probeerde ik gewoon een startpunt t vinden waar waar we moeten beginnen... :oops:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
OK, duidelijk.
Dan zou ik iig eens beginnen met druk van de cv af te halen en het expansivat eens meten met een banden spannings meter.
Geen druk vat kapot
0,5-1 bar druk ok


Als druk ok is dan lijkt het op iets anders
 

Panic

  • #10
Nog een kleine toevoeging, de manometer is vaak gewoon verstopt. Schoonmaken bij de aansluiting is vaak voldoende.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu