nokwarmte werkplaats aktief gebruiken om onder de betonvloer te verwarmen ?
hoe pak ik dit aan. onafhankelijk van de vloerverwarming.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
gewoon ff google op ventilatievloer, dat is de oplossing die al heel lang bestaat maar niet vaak gebruikt word.
 

Bernhard

  • #3
Begin met het maken van een berekening van de warmteinhoud van de lucht in de nok vn de werkplaats.
Als voorbeeld:
100m3 in de nok, temp lucht 25grd, afkoelen naar 15grd.
kwh=100 x 1.1293 x 0.24 x 10= 310Kw.
In hoeveel uren wordt de lucht in de nok weer opgewarmt?
Door het afkoelen van de lucht in de nok zal de luchtcirkulatie in de werkplaatst toenemen en daarmee
kan er een hoger warmteverlies in de werkplaats ontstaan.
Leuk idee maar wel eerst de voor- en nadelen uitwerken.
 