Gebruik van cv leiding als gasleiding

Nergens is duidelijk vermeld of een cv leiding (ijzer, geen koper) gebruikt mag worden als gasleiding. De plaats waar dit is aangelegd is een droge ruimte.
 
Volgens de NPR 3378 (vervangt de GAVO) is verzinkte stalen precisiebuis volgens Keurings Eis 64 toegestaan van 12 tm 42 mm.

Als u binnen deze diameters werkt mag u deze pijp dus toepassen als gasleiding.

Mvg Vollenhove
 
Klopt, maar is alle dunwandige stalen CV buis preciesiebuis?

Nee dus, let op het moet ook nog een QA logo bevatten en dus een keurmerk hebben met het gastec logo QA.

Zonder dat logo mag het niet vor gas doeleinden worden gebruikt.

Dit om verwarring te voorkomen en straks alle DHZ van klusidee denken dat CV buis ook gebruikt mag worden voor een gasleiding.

Vr GR
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
157.925
Berichten
1.040.604
Leden
111.954
Nieuwste lid
Pietertje!
Back
Bovenaan Onderaan