Gaswandketel

Pinokkio

  • #1
Daar ik van plan ben een nieuwe gaswandketel ( combi ketel voor verwarming en sanitair warmwaterproductie) te laten plaatsen van het merk Vaillant in een appartement van ongeveer 100m2.

Maar op wat moet ik letten en hoe word het vermogen berekend?
Is het beter om meer vermogen te nemen of niet?
Er is ook spraken van ATMO en TURBO maar wat is het verschil er tussen?



JP
 

Bollo

  • #2
Om eenvoudig het benodigde vermogen te bereken kun je het volgende gebruiken :

Woninginhoud in m³ x 80 Watt per m³ (
bv woning 275 m³ => 22 .000 Watt (22 kW))



Correctiefactoren

: + 20 % voor hoekwoningen

: - 10 % voor woning uitgevoerd met dubbelglas

: - 10 % voor woningen uitgevoerd met spouwisolatie

: - 10 % wanneer uw woning tussen 2 woonlagen gebouwd is
 

Pinokkio

  • #3
Bollo,

Bedankt voor je antwoord.
Heb juist gezien dat mijn vorige ketel 24kW vermogen heeft.

Appartement is 15x6=90x2.50= 225m3 => 18.000(18kW)
- met dubbelglas
- met isolatie
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
Vaak is het wenselijk om een wat hoger vermogen ivm de hogere warmwater productie.
 