Gasleiding buiten Gele buis verplicht ?

Fincet

  • #1
Een buurman van mij heeft een gasleiding gelegd door de tuin met daarom heen een gele buis. Nu vraag ik me af sinds wanneer dat verplicht is om een gele buis te gebruiken.
Ik heb in 1994 een gasleiding gelegd naar een garage welke op behoorlijke afstand van mijn huis staat. Dit heb ik gedaan met een koperenpijp welke door een kunststoflaag is beschermd (pvc). Mag dit ? Wat waren de voorschriften in 1994 ?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Koperen buis in de grond dat mag, er mogen alleen geen messing koppelingen in de grond worden gebruikt.
De koperen pijp moet zijn van het type half hard

De gasleiding dient ten minste op 0,8 meter diepte te liggen.
Boven de leiding dient op 0,5 meter diepte een geel waarschuwingslint te zijn aangebracht.
De gasleding dient ten minste 0,5 meter afstand te hebben van elektra leidingen, riolen en andere metalen leidingen te liggen en 0,3 meter van kunststof leidingen.
De leiding indien paralel aan een gebouw ten minste 1 meter uit de gevel te liggen.

Vr Gr en succes ermee
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Nee er is niets verandert, maar het gaat hier over leidingen in de grond en in het topic wat u aanhaald gaat het over leidingen boven gronds :idea:

Vr Gr
 

Kacheltje

  • #5
Ik kan er in de nen niets over terugvinden dat er een halve meter afstand moet zitten tussen bv elektra.

Afhankelijk van de grondsoort kan het zijn dat roodkoper niet voldoet en wordt aangetast door de grondslag. In grote delen van Nederland is het echter geen proleem.
En als je gas in een mantelbuis zit die voor riool aangezien wordt is dat ook niet zo handig. Wie weet zet er iemand ooit een keer de zaag er in om bv en aanpassing denkt te maken en er vanuit gaat dat het riolering is.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Daarom moet er ook een lint boven de gasleiding gelegd worden.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #7
Waarschijnlijk heeft je buurman een kunsstof leiding van het merk H..co gelegd. daar er verplicht een beschermbuis om hoort te zitten staat namelijk in de verwerkingsvoowaarden fabrikant.

mvg

John :mrgreen:
 