Gasdrukregelaar wordt steeds aangesproken.

Teake67

  • #1
Sinds oktober 2019 heb ik een nieuwe gasmeter gekregen en is ook de gasdrukregelaar (WMRG-SSV met zegelkapkleur groen).
Nu stond laatst de cv-ketel in storing, installateur erbij en bleek de gasdrukregelaar te zijn aangesproken. De installateur heeft de ketel weer aan de praat gekregen, door pin in regelaar uit te trekken. Nu is het nog een paar keer voorgekomen en is er door Stedin een nieuwe regelaar geplaatst en moest het goed zijn. Maar nu een week later weer hetzelfde probleem, wat zou dit kunnen zijn? Blijkbaar is de regelaar dan niet het probleem. Kan het probleem aan de ketel liggen? IK gebruik alleen gas voor de ketel en niet om te koken. Ik heb zelf het idee als er een tijdje geen gas vraag is de regelaar aanspreekt, maar weet dit niet zeker. Vorige week toen de monteur van Stedin de regelaar vervangen heeft leek alles goed. Iemand enig idee?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je hebt een aangesproken gebrekbeveiliging.
Dat ligt niet aan de regelaar maar aan de inkomende druk VS uitgaande druk.

Als er geen druk is voor de regelaar en er word gas verbruikt na de regelaar valt de beveiliging in.
Zodra er weer druk is op de ingang word de druk in het afgaande net dmv een heel kleine gasstroom op druk gebracht en zodra deze druk hoog genoeg is neemt de regelaar het weer over.

Dus als de gasdruk niet vanzelf terugkomt is er of geen aanvoer druk of een kleine lekkage in het afgaande net.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #3
Remedie; even laten afpersen door een installateur.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Nou nee. Om dit te laten gebeuren moet de toevoer van gas eerst stoppen. (gaskraan dichtdraaien bv) Als dit vaak gebeurt is er iets mis aan de kant van de leverancier.

Afpersen is niet verkeerd, dan weet je zeker dat je eigen installatie goed is. Maar vermoedelijk niet de oorzaak van je probleem.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #5
Vind het op zich al een vreemd verhaal, een gasgebrek beveiliging zet de leverancier eigenlijk niet deze zetten een huis druk regelaar is iets heel anders.

Als je een gasgebrekklep hebt heb je waarschijnlijk ook een gasmagneetklep zitten.

En als de gasgebrek aanspreekt heb jij een lek, maar dit hele verhaal lijkt me onlogisch omdat een huis tuin en keuken installatie eigenlijk geen gasgebrek klep en gasmagneetklep heeft.

Dus ik denk dat jou voordruk fout is of was maar als de huisdruk regelaar door stedin reeds is vervangen dient de installateur de ontsteekdruk ff te meten en te kijken of deze juist is.
Is deze onjuist dan even bij de gasmeter meten wat de druk hier is.

Kan ook zijn dat je leiding te klein is naar het toestel en dan gaat deus de ketel op storing.

john
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Een WMGR is een drukregelaar met gasgebrekbeveiliging, en SSV is een overdruk beveiliging.

Een WMGR-SSV is een gasdrukregelaar met gebrekbeveiliging en overdruk beveiliging.

En deze worden zeker wel geplaatst door netbeheerders, ook zonder magneetklep gewoon in een huis installatie.
Zeker al 400 keer tegengekomen.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #7
Dan hebt ie 100% een gaslek zitten!

john
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Waarom zou ik afpersen van de leidingen adviseren?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Tenzij de SSV aanspreekt, dan heeft hij overdruk.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Daar heb jij weer gelijk in.
 

Marcn88

  • #11
Persoonlijk 1x zoeiets meegemaakt bij een klant waarbij de klep ook elke x dichtviel na ww gebruik, wat bleek een knik in de dienstleiding waardoor de gasdruk op vollast bijna geheel wegzakte met als resultaat klep dicht en ketel in storing.
Advies is dus drukmeting en beproeving laten uitvoeren
 