Hallo,

Ik heb een aantal dagen verschillende keren per dag een foutcode F08 gekregen op de ketel, waardoor de VW en de WW voorziening weg was.
Na RESET werkte het weer.
Gisteren kreeg ik ineens F06, i.p.v. F08 en merk ik dat dat gebeurt wanneer ik om warm water vraag (tap).
Wanneer ik geen warm water vraag, lijkt de VW het wel gewoon te doen.
Ik kan nu niet meer douchen! :?
Iemand een idee :?:
 
2 verschillende storingen.
Die toch met elkaar te maken hebben.

Vervang de aanvoer en de retour sensor maar.
 
Alleen aanvoer en retour sensor. Ja idd de ntc's zitten boven (meen) links en rechts van toestel
Zijn droge sensors.
 