Foutcode E32 ATAGblauwe engel II

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

wij hebben sinds het onweer van vrijdagavond een foutcode E32 staan in het display van onze ATAG Blauwe Engel II. Wie weet wat dat betekend? Resetten werkt niet, maar in verband met het weekend willen we maandag pas een servicedienst bellen. We zijn pas verhuisd, en hadden nog niet aan een onderhoudscontract voor de CV gedacht...

groetjes, Honey
 
Hoi Honey,

Als het om een Atag gaat de S-HR.

Is de foutcode E32 een sluiting in de retoersensor de T2.

De retoersensor zit aan de linker zijde van de ketel, u haalt de bemanteling er af dan de transperante kap los nemen ( die zit vast met klipjes ).
De sensor zit onder de waterdruksensor ( de waterdruksensor is rond en rood met een klein stekker verbinding) en boven de lucht in laat ( deze is zwart en is aangesloten op de ventilator.

U moet de bekabeling van de sensor controleren of hij nog goed is aangesloten.
Als de stekker goed zit moet u de stekkerverbinding losnemen en moet de ketel de storingscode E37 aangeven.

Verder moet u op waterlekkages controleren.( stekker verbinding )

Als u dit heeft gedaan en de ketel valt weer op de storingscode E32 moet de sensor vervangen worden.

Mvrg
 
Hallo Thermo,

we hebben je suggestie geprobeerd. Er komt geen andere foutcode, er blijft E32 staan, en de ketel blijft het niet doen.

Morgen zullen we de vakman laten komen om ernaar te kijken.

groetjes, Honey
 
Ondertussen is de monteur geweest. De printplaat was kapot, en de ventilator ook.

Bedankt voor jullie reacties!

groetjes, Honey
 