Fluittoon bij verdeler vloerverwarming

Goedendag allemaal,

Ik heb een vraag over mijn vloerverwarming. Bij de verdeler hoor ik een vervelende fluittoon.
Wanneer ik ergens anders in huis een radiator openzet, verdwijnt het geluid. Ook wanneer ik aan de thermostaatknop van de vloerverwarming draai, stopt het gefluit.

Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn en vooral hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt voor het meedenken!

Groet,

Petrus
 
Ik heb dit ook gehad, komt omdat de thermostaat dicht loopt maar de ketel blijft draaien omdat er warmte vraag is. Daardoor stopt de ketel (evt i.c.m. met een storing) en na een tijdje (afhankelijk van je instellingen) begint het weer.

Als je de thermostaatknop verder open draait, op de verdeler of een radiator is er weer (even) stroming en gaat het geluid weg. Hier opgelost door een bypass in het systeem te plaatsen, die gaat open en gooit de aanvoer in de retour bij een bepaalde druk als die oploopt omdat het systeem verder dichtstaat.

Totdat je tijd hebt om dit te (laten) doen dus altijd een radiator (gedeeltelijk) open laten staan.
 
Bij mij ook, de bypass loopt open als alle of bijna alle groepen van de vloerverwarmingen dicht zijn.
Het geluid komt uit de bypass omdat er ineens veel water door stroomt.
Hier opgelost door een bypass in het systeem te plaatsen, die gaat open en gooit de aanvoer in de retour bij een bepaalde druk als die oploopt omdat het systeem verder dichtstaat.
Alleen dit deel begrijp ik niet.
Het geluid waar we het nu over hebben die komt juist uit een bypass die in het systeem zit, net voor de verdeler.
 
Bij kwam het geluid toch echt van de thermostaatknop die telkens een beetje doorliet omdat de ketel aan en uit bleef gaan door een stromingsprobleem.

Knop dichtdraaien zodat er niks meer langs kwam of verder open zodat er meer dan een beetje langs kan lostte het dan op.

Was overigens alleen tijdens de overgang van herfst naar winter, als het nog niet heel koud was dat die constant aan stond.
 
Er zit een bypass bij de vloerverwarming, dat is goed nieuws maar die is wellicht niet goed afgesteld. Zou deze verder open moeten of juist verder dicht?

De radiatoren boven staan eigenlijk altijd dicht,
 
Hij moet zodanig staan dat de bypass open gaat als alle groepen van de vloerverwarming dicht zijn.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan