Fluittoon bij branden

Eelcokrips

  • #1
Enkele weken geleden berichtte ik over een fluittoon die mijn Remeha Calenta 28c geeft bij het inschakelen van de brander.
Toen werd door een aantal mensen aangegeven dat het aan de gaslucht verhouding en de gasvoordruk kon liggen.
Ik heb deze beide door een remeha installateur laten meten. De waarden waren echter volgens het boekje.
De installateur gaf aan dat het fleutende geluid bij het opstarten van de branden, wat gelijk weer afzakt. niet perse een probleem hoeft te zijn.

Toch ben ik er niet gerust op. Dit is toch geen normaal gedrag van een dergelijke ketel?

Zijn er nog andere oorzaken die dit fluiten tot gevolg kunnen hebben?

Alvast bedankt voor uw reacties.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Hoe oud was deze ketel?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #3
Kan soms bij koude brander , als het u niet lekker zit dan Leverancier bellen,heeft u hem zelf geplaatst dan fabrikant bellen- deze geeft garantie op zijn product-en hebben ook monteurs in de garantie periode.

Groet bundy .
 

Xr8

  • #4
Vaak is het toch een foutieve afstelling, vaak is het inderdaad bij opstarten. De ketel gaat dan in laaglast. Als dit al gecontroleerd is toch de leverancier eens inschakelen en desnoods de fabriek.

Succes,
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #5
De Calenta is normaal gesproken is fluitloose ketel, conclusie is dus snel
getrokken :roll: ...nu alleen het oplossen nog :wink:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Volgens mij is deze ketel nog erg nieuw
Installateur inschakelen die hem geplaatst heeft, en als die het niet opgelost krijgt de fabriek er bij alten komen.
 

Xr8

  • #7
Denk dat het probleem is dat deze ketel niet door een installateur is geplaatst. Volgens de handleiding moet je de instellingen na het plaatsen controleren. De particulier beschikt echter zelden over de benodigde apparatuur.

Blijf het overigens vreemd vinden dat de waarden goed zijn en het toestel fluit. Het hoort in ieder geval niet zo.

Succes.
 

Eelcokrips

  • #8
De ketel heb ik inderdaad zelf geplaatst. Ik heb destijds (2 a 3 maanden geleden) een installateur gebeld om te vragen de gas / lucht verhouding voor me te komen meten en instellen. Deze gaf echter aan dat dit in de fabriek al gebeurd is en het al goed is.
Daar heb ik het toen mee gedaan.
Een aantal weken daarna begon het fluiten. kort daarna heb ik een E16 melding melding gehad over 'vals vlam signaal' toen de ketel ge-reset.
(dit is inmiddels al weer 1 maand geleden, nog geen meldingen gezien daarna)
Toen heb ik op dit forum navraag gedaan en werd me geadviseerd toch de gas/luchtverhouding te laten controleren. Dat is 1 week geleden gedaan.
De monteur geeft de thermostaat 2 graden hoger gezet en toen de meting gedaan. De ketel ging toen steeds iets harder branden, tot vollast. De verhouding bleef steeds rond de 8.8 (meen ik).

Misschien kunnen jullie op basis hiervan advies geven?

Alvast bedankt.
 

Xr8

  • #9
Heb de Calenta nog niet gehad, bij een Quinta doe je niet de thermostaat omhoog maar laat je de ketel software matig Hoog en Laag stoken. Je kunt hierbij CO2 afstellen bij zowel hooglast als laaglast. Laaglast gebeurt op het gasblok, hooglast bij de ventilator. Beide waarden zijn overigens wel hetzelfde.

Succes.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #10
Waarop stook je nu?
aardgas of propaan/butaan?
Als ik het mij goed herinner, is een fluittoon meestal op laaglast,
dus zodra je warmwater tapt hoor je het niet, en zodra je gaat stoken
op cv, dan zal hij beginnen met zachtjes te fluiten en dat word dan steeds
wat harder tot een bepaald punt en dan is het weg :wink:
 

Eelcokrips

  • #11
We hebben aardgas. Zou inderdaad best kunnen dat het alleen bij laaglast gebeurd. Fluiten begint redelijk direct en zwakt dan gelijk af.

Uit jullie reacties begrijp ik dat het zeer waarschijnlijk toch aan de CO2 afstelling moet liggen. Ik zal dus nog eens contact zoeken met een installateur die dit wél volgens de handleiding doet.

Hartelijk bedankt voor jullie reacties allemaal!

Eelco
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #12
Eelcokrips schreef:
Ik zal dus nog eens contact zoeken met een installateur die dit wél volgens de handleiding doet.
Dit kon wel eens niet meevallen.
 

Gerrit

  • #13
Waarom niet?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14

Xr8

  • #15
Gewoon degene die eerder is geweest wederom laten komen en goed laten doen. Het afstellen kun je alleen maar doen zoals het hoort met de juiste instel schroeven.

Succes.
 

Storingsmonteur777

  • #16
Fluittoon calenta 40 cw5 op propaan

ketel afgeregeld met gasvoordruk 38 mbar in vollast 27mbar
volgens remeha voordruk te laag,
voordruk verhoogd naar 47,5 mbar bij vollast 35,2 mbar
PARAMETERS VENTILATOR VOLGENS BOEKJE INGESTELD VOOR PROPAAN
DEZE ZIJN TROUWENS HETZELFDE ALS AARDGAS
co2 afgesteld op LAAGLAST 9,9%
co2 afgesteld op HOOGLAST 10,4 %
AFSTELLING IS NU VOLGENS HET BOEKJE
KETEL FLUIT ALS EEN VOGELTJE MET EEN 200 WATT VERSTERKER IN ZIJN KEEL

REMEHA AANGESTUURD AANGEZIEN DE KETEL NIEUW IS
UPDATE ZAL IK GEVEN ALS IK ANTWOORD HEB VAN REMEHA
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #17
@ Storingsmonteur777

Wij houden hier niet zo van geschreeuw op dit forum.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #18
Ik denk dat de storing wel opgelost is na drie maanden. :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu