Extreem drukverlies CV-ketel

JeeBee

  • #1
Hallo,

Ik heb al enige tijd problemen met de CV. Deze problemen gaan van kwaad tot erger. Inmiddels moet ik de ketel dagelijks (!) bijvullen. Drukverlies in 24 uur van 2 bar naar 0,4 (!).
Geen idee waar al dat water blijft. Inmiddels zijn ze al een paar keer langsgeweest maar hebben niets kunnen vinden. Expansievat is gecontroleerd, nieuwe ontluchting is op de ketel geplaatst, leidingen onder de vloer zijn gecontroleerd.
Nu komen ze pas weer tweede week januari, maar het kan geen kwaad om zo vaak bij te vullen was het advies het was vooral vervelend voor ons.
Iemand nog suggesties waar het probleem te zoeken?

Alvast heel erg bedankt namens een fulltime ketelvuller
 

Pepjo

  • #2
Begin eens met het vermelden van merk en type ketel. :wink:
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3

Ron CV

  • #4
Zoals Utreg al aangeeft, het kan zijn dat de warmtewisselaar inwendig lek is. Probeert u anders eens met uitgeschakelde!!! cv eens te kijken met een emmer onder het syfon van de ketel of er water uit blijft stromen.
 

JeeBee

  • #5
Allereerst wederom mijn dank voor het meedenken van iedereen!

Het syfon advies ga ik volgen (zo gauw ik weet waar en hoe)
 

JeeBee

  • #6
Ben inmiddels ook aan het kijken naar een nieuwe ketel.
Heb nu offertes van 3 binnen.
Drie vragen:
Warmwater voorraadvat wel of niet aan te raden?
Modulerende pomp wel of niet aan te raden?
Werkt modulerende pomp alleen met bijpassende thermostaat?
 

Cv-boy

  • #7
Controleer het overstortventiel ook eens, als deze rechtstreeks op de afvoer aangesloten is zal u het niet ontdekken dat deze lekt.
 

Klorissa

  • #8
En wat doe nou als blijkt dat het een vr ketel is?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #9
De TS heeft een Radson multicom,duidelijk een HR.
 

JeeBee

  • #10
Gaat het syfon verhaal dan niet op?
 

Ron CV

  • #11
Als de ketel een vr is dan gaat dit verhaal inderdaad niet op
 

Cv-boy

  • #12
De Multicom is een VR, lees de handleiding er maar op na.
 

Klorissa

  • #13
Als je de brander verwijderd en dan er druk op zet en de wisselaar is lek zie hem ook lekken.Meestal met je hand aan de binnenkant van de wisselaar voelen zegt vaak genoeg.Maar water is een raar ding .Ook de aut ontluchter bovenop de ketel kan lekken en dan zou het water kunnen verdampen
 

JeeBee

  • #14
De ontluchter is al vervangen, dus dat kan het niet zijn denk ik...
Het verhaal van de wisselaar heb ik al doorgegeven aan het installatiebedrijf dat komt kijken.
 

JeeBee

  • #15
Het gaat inderdaad om een VR ketel, zojuist nagekeken.
 

Cv-boy

  • #16
Heeft u de overstortventiel al gecontroleerd op lekkage want dat lees ik nog steeds niet terug.
Laat dit nog eens weten.
 

JeeBee

  • #17
Zo gauw ik weet waar dit te vinden, controleer ik het :wink:
Ik had de tip inderdaad gelezen en genoteerd voor de eerstvolgende controle (10-01).
Ik zal natuurlijk hierop terug komen.
Nogmaals bedankt voor alle tips en het meedenken!
 