De nieuwe lamp die ik op het oog heb, heeft twee schakeldraden nodig. Met deze extra draad kom ik op 5 draden uit: 3 x 1,5 en 2 x 2,5.
Bijna overal ligt 5/8 buis maar het laatste stuk naar de inbouwdoos is flexibele buis. Dus bovenaan in de muur eindigt de gewone buis en wordt een stukje van 50 cm naar de inbouwdoos met flexibele buis overbrugd.
Mijn leverancier zegt nu dat er in dit specifieke geval wel 5 draden in dat stukje flexibele buis mogen. Als reden noemt hij de korte lengte en het feit dat er meer 1,5 dan 2,5 in zou komen.
Aangezien ik het goed wil hebben, hoor ik graag of dit inderdaad mag.
Met vriendelijke groet,
Lou
Bijna overal ligt 5/8 buis maar het laatste stuk naar de inbouwdoos is flexibele buis. Dus bovenaan in de muur eindigt de gewone buis en wordt een stukje van 50 cm naar de inbouwdoos met flexibele buis overbrugd.
Mijn leverancier zegt nu dat er in dit specifieke geval wel 5 draden in dat stukje flexibele buis mogen. Als reden noemt hij de korte lengte en het feit dat er meer 1,5 dan 2,5 in zou komen.
Aangezien ik het goed wil hebben, hoor ik graag of dit inderdaad mag.
Met vriendelijke groet,
Lou