Extra binten onder aan te leggen badkamervloer?

NikGear

  • #1
Hallo,
ik ben bezig met het maken van een badkamer, heb de meeste berichten
hierover op dit forum gelezen.
Situatie: badkamer in oud huis, (1895), op eerste etage. Maten: 3.10 m
x 2.50 m.
Ik ga Lewis platen leggen direkt op de binten, waarover beton, ca 5 cm,
waarover vloerverwarming in een zandccement afdekvloer, waarna tegels.
Op de vloer komt nog een scheidingsmuurtje voor de douche van
gasbetonblokken, dunste uitvoering.

De binten hebben de maat 22 x 7.5 cm en een overspanning van 2.50 m en
liggen op ca 80 cm van elkaar.

Mijn vraag is:
Zijn de binten voldoende stevig om het gewicht te dragen (geen bad) of
is het toch verstandiger extra binten te plaatsen?
groet,
Marten
 

J.Bouman

  • #2
Hoi Marten.
Volgens mij is je balklaag zwaar zat.
Zal het zelf met gerust geweten realiseren.
Groetjes Johan en klus ze.
 

Fiesiekus

  • #3
Een globale berekening kan uitgevoerd worden met deze calculator.

Voer even jouw maten/afstanden in en kijk of je pakweg 1000 kg verdeeld over alle balken op kwijt kunt
 

BeeTeeWee

  • #4
Goh, ik ben ook bezig in een huis uit dezelfde periode, 1890.

Precies dezelfde balkmaat en balkafstand. Ik heb de balken op de begane grond (boven de kelder) wel moeten vervangen, die waren op de plek waar ze in de muur zaten helemaal verrot.

Op de 1e verdieping heb je daar echter zelden of nooit last van (wel even controleren, een lekke goot kan ook daar in het verleden voor problemen hebben gezorgd).

Als je een priem ter plaatste van de muur niet met groots gemak dwars door de balk kunt steken, dragen die enorme balken een enorm gewicht, geen zorgen dus!
 

Fiesiekus

  • #5
Nou je 't zegt.....jaren geleden heb ik eens een badderkamervloer van beton aangelegd samen met een gekwalificeerde beun. Omdat hij de balkenlaag NIET vertrouwde heeft hij de betonvloer verankerd in de zijmuren door een wapening in het beton op te nemen en die vast te maken aan de zijwanden.

Dat zou je bij een te laag draagvermogen nog kunnen overwegen.
 

Rlooijen

  • #6
Moet kunnen lijkt me.

Je kunt overigens veel gewicht besparen door geen dekvloer te maken. Ik heb zelf de vloerverwarming in de kifbetonvloer gelegd (zoals op de site van Lewis staat beschreven) en in totaal zo'n 5cm vloer gestort. Kifbeton kun je even vlakstrijken als een zandcementvloer en dus direct er op tegelen.
 

H@ns

  • #7
Die vloer zal het wel houden.
Ik maak me meer zorgen over dat wandje van 5cm dik!!
Ik denk dat je hiervoor beter 10 dik kunt nemen..

Overigens is het bij toepassing van vloerverwarming absoluut af te raden om de wapening in de muur door te laten lopen. De aansluiting vloer/muur dient vrij te kunnen werken!
 

NikGear

  • #8
Ik heb inmiddels uit de Lewis info geleerd dat de vloerverwarming inderdaad direkt in het kifbeton zo op de Lewisplaat kan.
Dank voor die tip Rlooijen. Wat heb je als vloerverwarmingsbuis gebruikt? Wicu?
De Lewisvloer komt los op de binten, los van de muur te liggen

Is het het beste om in eerste instatie het beton (5cm) waterpas te leggen, daarna het muurtje (1,5 lang x 2 mtr. hoog) er op (10 cm dik dus H@ns, evt met wat beton vlechtstaal om het stijf te krijgen?) en pas bij het leggen van de tegels in het douche gedeelte met wat zandcement of kifbeton wat verloop er in te brengen voor de waterafvoer naar de "easy-drain"?

graag jullie reactie,
Marten
 

Rlooijen

  • #9
Je moet slang voor vloerverwarming nemen, is speciaal daarvoor. Niets anders gebruiken! Er zijn beugels voor deze slang die je normaal gesproken met spijkers in je betonvloer mept maar die kun je ook goed gebruiken om met snelbouwschroeven aan je lewisplaat te schroeven.

Volgens mij kun je het afschot beter direct in je betonvloer (laten) maken. Met een paar lijnen op de muur kun je aftekenen vanaf waar je het afschot wil hebben en de rest (zoals waar de muur komt) hou je waterpas. Ik heb ook wel gehoord dat tegelzetters met tegellijm tot wel 8mm kunnen smokkelen maar dat zagen wij zelf niet zo zitten.

Ron
 

NikGear

  • #10
Ron, weet je misschien wat voor slang?
 

Rlooijen

  • #11
Ja, het stond al in mijn antwoord eigenlijk; vloerverwarmingslang of -buis net hoe ze het noemen bij de leverancier. Het lijkt op flexibele CV slang en je koopt het op rollen van 100 of 120 meter. Volgens mij is het er verder in 16 en 18 mm, ik heb de dunste genomen, omdat ik een zo dun mogelijke betonvloer wilde.

Bij de gewone bouwmarkt heb ik het nog nooit gezien maar installateurs, Warmteservice etc hebben het wel en ik zie het ook heel veel bij online CV winkels. Gewoon vragen naar slang voor vloerverwarming dus.

Ron
 

NikGear

  • #12
OK thanxx.
Je hebt blijkbaar hetzelfde gedaan met de badkamer als ik ga doen.
Heb je nog tips? Bijv t.a.v. het aanbrengen van het beton?
Ik wil het maar zelf gaan doen.
 

Rlooijen

  • #13
Ik heb het beton niet zelf gedaan want ik had geen zin om tientallen zakjes Beamix naar boven te sjouwen en ik wilde het afschot er mooi vloeiend in hebben en dat zag ik zelf niet zitten (ben ook maar IT-er).

We hebben een vloerenbedrijf laten komen die een betonpomp bij zich had en veel ervaring had met Lewisvloertjes, in drie uurtjes lag onze 16 m² er in en het ziet er superstrak uit.
 

NikGear

  • #14
Ja, misschien maar beter om het te laten doen. Hoewel ik maar 8 m² te leggen heb, het moet er inderdaad perfect in.

Zou je zo vriendelijk willen zijn mij met een pb-tje de naam etc van het vloerenbedrijf te geven? Misschien leggen ze ook in Leiden....

Marten
 

Kluskabouter

  • #15
Heb je misschien de naam van het vloerenbedrijf, tenminste als je er tevreden over bent. Ik woon ook in de buurt van Leiden.
 

NikGear

  • #16
Ja heb ik, maar ik moet het nog laten doen. Tussen nu en ca 2 weken.
 

NikGear

  • #17
Je hebt een pb.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu