Expansievat vervangen - Niet zeker van de maat

Capriolo

  • #1
Goedemiddag iedereen,

Ik moet een expansievat vervangen , en ben met niet zeker van de maat.
Dit is wat er nu geinstalleerd is:


Er staat , volume 50 liter. Maar is dit totaal volume of bruikbare volume?

Dit is een tabel van de nieuwe die ik wil bestellen:


Moet ik dan de N50 , of de N100 bestellen , want de N100 heeft een:
Nenninhalt van 100 liter, maar bruikbare inhoud van 50 liter. Mij lijkt dat de N50 de juiste is, maar wil het ff zeker weten ...

Bedankt,
Cor
 

Marcn88

  • #2
50 liter is de totale inhoud vat vat dus u moet de N 50 bestellen met een voordruk van 1 bar, tenminste als t vat beneden in de installatie gemonteerd is
 

Capriolo

  • #3
Super , dank je wel.

Ja , het vat is naast de verwarmingsinstallatie in de kelder. en de radiatoren staan tot op de 1e verdieping . ( Ik schat tussen expansievat en bovenkant hoogste radiator zo'n 4-4,5 meter. Maar in de toekomst ga ik op zolder wellicht ook een radiator plaatsen , dus dan tot 6-7 meter.

Ik neem aan dat die 1 bar dan in orde is bij de N50:
https://www.hausfabrik.com/elko-flex-druckausdehnungsgefaess-50n.html

Cor
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu