Expansievat aansluiting

Goedeavond, ik ben wouter en heb sinds 4 maanden vloerverwarming (+- 50m2) in huis. Is nieuw aangelegd tijdens de verbouwing van ons huis uit 1995. Ingefreesd in de vloer op een bestaande intergas HRE 28/24.

Het volgende valt me op. Het expansievat is aangesloten op de aanvoer en retour van de ketel, retour water teperatuur vlak onder de ketel is nu hoger dan de aanvoer. Dit klopt volgens mij niet.
Expansievat moet toch alleen op de retourleiding aangesloten zitten?
 
16071167199301560050939100931301.jpg
 
Dit is wel creatief gemaakt, hebben ze hier geprobeerd om een bijpass te maken.:?

Wat je zegt dat klopt, het expansievat kan het beste op de retourleiding. De retourleiding is kouder en daarom beter voor de levensduur van het expansievat.
 
Dus ik kan het beste het rode kraantje dichtdraaien tussen aanvoer en expansievat? Of is de "bypass" ergens goed voor?
 
Er djent wel een bypass opgenomen te zijn in het systeem dan kraantje dicht zetten
 
Dit is wel creatief gemaakt, hebben ze hier geprobeerd om een bijpass te maken.:?

Wat je zegt dat klopt, het expansievat kan het beste op de retourleiding. De retourleiding is kouder en daarom beter voor de levensduur van het expansievat.

heeft niets met temperatuur van het water te maken maar met het nulpunt vd installatie... expansievat moet altijd in zuigleiding vd pomp staan ...
 
#Lammy1 weer wat geleerd, ik nam aan dat het was omdat het water hier kouder was en dat de levensduur van het expansievat ten goede kwam. :prima:
 