Goedenavond, ik zit al enige tijd met veel interesse dit forum te volgen zie veel bruikbare tips en suggesties.
Nu wil het geval dat ik zelf ook een probleempje heb met mijn verwarming. Wellicht is er iemand die mij hier mee kan helpen.
Ik gebruik al enige jaren een Evohome aan/uit zone systeem voor de vloerverwarming en een aantal radiatoren, en het valt mij op dat het ketelrelais (BDR91) in schakelt (groene lampje brandt) terwijl er helemaal geen warmtevraag is.
Om e.e.a. uit te sluiten heb ik alle zones verwijderd zodat er alleen één zone (vloerverwarming in de woonkamer) overblijft.
Het vloerverwarming circuit wordt m.b.v. een Honeywell zone-klep opengezet.
Ik maak gebruik van een externe Honeywell round voeler die de kamertemperatuur doorgeeft aan het Honeywell bedieningspaneel.
Ik zie dat ofschoon de ingestelde temperatuur in de woonkamer bereikt is, toch periodiek het ketelrelais inschakelen, d.w.z. het groene led brandt.
Vervolgens begint de ketel heet water te produceren en zie ik dat de BDR91 die de zoneklep aanstuurt pas véél later op groen springen. Er zit zeker een tot twee minuten tussen.
Dat lijkt mij niet juist.
Er is absoluut niet een andere thermostaat die het ketelrelais aanzet omdat ik die allemaal verwijderd heb.
Het moet dus het Honeywell bedieningspaneel zijn dat het ketelrelais spontaan aanstuurt om de een of andere reden.
Ik begrijp de logica hier niet van. Waarom zet het bedieningspaneel de ketel aan terwijl de temp bereikt is en waarom komt de BDR91 dan pas véél later in. Ik weet ook niet waar ik de fout moet zoeken. in het bedieningspaneel of de Honeywell round voeler. Is er iemand die hier ervaring mee heeft ? Of wellicht een oplossing voor heeft.
Nu wil het geval dat ik zelf ook een probleempje heb met mijn verwarming. Wellicht is er iemand die mij hier mee kan helpen.
Ik gebruik al enige jaren een Evohome aan/uit zone systeem voor de vloerverwarming en een aantal radiatoren, en het valt mij op dat het ketelrelais (BDR91) in schakelt (groene lampje brandt) terwijl er helemaal geen warmtevraag is.
Om e.e.a. uit te sluiten heb ik alle zones verwijderd zodat er alleen één zone (vloerverwarming in de woonkamer) overblijft.
Het vloerverwarming circuit wordt m.b.v. een Honeywell zone-klep opengezet.
Ik maak gebruik van een externe Honeywell round voeler die de kamertemperatuur doorgeeft aan het Honeywell bedieningspaneel.
Ik zie dat ofschoon de ingestelde temperatuur in de woonkamer bereikt is, toch periodiek het ketelrelais inschakelen, d.w.z. het groene led brandt.
Vervolgens begint de ketel heet water te produceren en zie ik dat de BDR91 die de zoneklep aanstuurt pas véél later op groen springen. Er zit zeker een tot twee minuten tussen.
Dat lijkt mij niet juist.
Er is absoluut niet een andere thermostaat die het ketelrelais aanzet omdat ik die allemaal verwijderd heb.
Het moet dus het Honeywell bedieningspaneel zijn dat het ketelrelais spontaan aanstuurt om de een of andere reden.
Ik begrijp de logica hier niet van. Waarom zet het bedieningspaneel de ketel aan terwijl de temp bereikt is en waarom komt de BDR91 dan pas véél later in. Ik weet ook niet waar ik de fout moet zoeken. in het bedieningspaneel of de Honeywell round voeler. Is er iemand die hier ervaring mee heeft ? Of wellicht een oplossing voor heeft.