Enkelpolige automaten in groepenkast?

Corpeter

  • #1
Hallo,
Bezig met stevige renovatie. Ook van de electrische verdeelkast. Nu ontdek ik legio aanbiedingen van Nederlandse leveranciers van 1 polige zekeringautomaten.

Zonder "N" dus.
Is dat tegenwoordig toegestaan of zijn dit "foute"aanbiedingen.
 

Chathanky

  • #2
De beveiliging mag over 1 pool maar de automaat moet zowel de fase en de nul afschakelen bij overstroom of sluiting.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Nog sterker:

De fase moet beveiligd zijn, de nul mag nooit beveiligd zijn.
En bij afschakelen moeten zowel de fase als de nul afgeschakeld worden.

Dus enkelpolig gezekerd, dubbelpolig geschakeld.
 

Corpeter

  • #4
Zo heb ik dat 40 jaar geleden ook geleerd ja. [als projectleider uitgebreide installaties]. Laatste 25 jaar uit de branche, in de beveiliging!

Maar, gezien het vele aanbod aan 1 polige beveiligers (in Duitsland oke), leek het er op dat dit in NL intussen ook was toegelaten.

Jammer, het verschil tussen 1 en 2 polig bedraagt ca 13 euries. Voor 10 groepen telt dit lekker door. Vandaar ook mijn vraag.
 

Gerrit

  • #5
Omdat in o.a. duitsland de nul tevens dienst doet als aarde is het daar niet toegestaan de nul te schakelen. Vandaar.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu