Elektra-voorziening bij vorst verstoord?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Heeft iemand ervaring met verstoren van elektra-voorziening bij vorst?
een boerderij in het veenweidegebied, levert almaar vreemde verschijnselen als het gaat vriezen. Groepen vallen uit, Stoppen knallen eruit (als deze weer ingedraaid wordt, springt de aardlek er uit), De aardlekschakelaar springt ook spontaan uit. En als de vorst voorbij is, lijkt alles weer normaal.
Lastig in te zien waardoor e.e.a. komt
 
Binnendringen van vocht in de installatie door condensatie in koude leidingen/lasdozen misschien?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan