Hallo,

Ik wil een een oven (3,5kW) aansluiten op een aparte groep in de meterkast. Nu heb ik ca 70 meter kabel nodig. Heeft de afstand betrekking op de belasting?

mvg
 
Ik kan nu even niet rekenen, maar uit ervaring weet ik dat hier een spanningsval zal optrden.
Neem voor de kabel maar 4 mm2
 
Zo even snel gerekend kom ik op een spanningsval van 15 Volt. Bij 2,5mm2. Bij 4mm2 is het rond de 9 Volt.

Succes.
 