Elektra aanleggen: bedradingsschema

jessen

  • #1
Goedemiddag,

Ik ben bezig met het aanleggen van elektra op een zolder kamer. Om dit te kunnen doen heb ik een schema getekend, ik ben benieuwd of dit de juiste manier is (of dat jullie nog tips voor mij hebben).

Ik wil graag werken volgens het centrooldozen systeem. Onderstaand een bedradingsschema en een soort zoom-in van de centraaldoos. Daar waar Voeding groep staat, dat is de plek waar groep binnenkomt en dus verdeeld wordt over de wandcontactdozen/lampen en serieschakelaar. Mogen de rode/zwarte draad die naar de schakelaar lopen samen in een buis?

Alvast bedankt voor de feedback,
schema_groep1_centraaldoos.jpeg




WhatsApp Image 2020-07-02 at 12.02.04.jpeg


schema_groep1.jpeg schema_groep1.jpeg schema_groep1.jpeg
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Jules1962

    • #2
    Is dit een installatie in België?
    Rood VD draad i.c.m. met blauw is hier sowieso niet toegestaan (oude en nieuwe kleuren door elkaar).
     

    jessen

    • #3
    Excuses, rood is in de praktijk gewoon de bruine draad. Dit lag aan mijn kleurpallet van potloden.

    Rood = bruin, fase draad
    Groen = geel/groen aarde draad
    Blauw = nul draad
    Zwart = schakeldraad
     
    • Like
    Waarderingen: Jules1962

    Jules1962

    • #4
    Ziet er verder dan goed uit, alleen naar de serieschakelaar heb je aan één fasedraad genoeg, deze zit veelal op de schakelaar zelf doorgelust.
    In de lasdoos kan ik uit je tekening niet opmaken of dat je lasklemmen of kroonstenen toe gaat passen.
    Kroonstenen zijn in vaste installaties niet toegestaan, daar kun je het beste lasklemmen voor gebruiken.
    lasklem.jpg


    Als je pvc buis met los VD draad gaat gebruiken, hoef je voor de zwarte draden geen lasverbinding te gebruiken, deze kun je gelijk doorlussen naar de lampen.
    Bij gebruik van XMVK kun je daar niet omheen.
     
    • Like
    Waarderingen: Vonken_trekker

    jessen

    • #5
    Super bedankt, ik wilde lasklemmen gebruiken. Ik ga los VD draad gebruiken, wat je aankaart over de zwarte draden is precies het punt waar ik over twijfelde, goed om te weten dat het ook zonder lasverbinding kan. Bedankt voor de feedback!
     

    Jules1962

    • #6
    Scheelt je weer twee lasklemmen, dus ruimte in je doos.
    Alhoewel ik moet zeggen, ik momenteel veel lasklemmen heb, die plat zijn vergeleken met oudere lasklemmen.

    Succes, en ik ben best benieuwd naar het resultaat.
     

    Jules1962

    • #7
    Ten overvloede, vanuit de serieschakelaar kunnen en mogen de fase en 2 schakeldraden gewoon door dezelfde buis.
     

    Krunnie

    • #8
    Als ik de schema's goed zie zie ik twee bruine fasedraden door één buis naar een schakelaar gaan voor twee lampen. Dat hoeft niet per se. Je kunt ook met één fasedraad toe. Veel dubbele schakelaars hebben de fase al intern doorgelust naar beide schakelaars.
     

    jessen

    • #9
    Bedankt voor de feedback. Ik zal een extra check doen of de fasedraad van de schakelaar al is doorgelust. En ook wat foto's maken van het eindresultaat en in deze post sturen.

    Nogmaals erg bedankt!
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu