Elektra aanleggen: bedradingsschema

jessen

  • #1
Goedemiddag,

Ik ben bezig met het aanleggen van elektra op een zolder kamer. Om dit te kunnen doen heb ik een schema getekend, ik ben benieuwd of dit de juiste manier is (of dat jullie nog tips voor mij hebben).

Ik wil graag werken volgens het centrooldozen systeem. Onderstaand een bedradingsschema en een soort zoom-in van de centraaldoos. Daar waar Voeding groep staat, dat is de plek waar groep binnenkomt en dus verdeeld wordt over de wandcontactdozen/lampen en serieschakelaar. Mogen de rode/zwarte draad die naar de schakelaar lopen samen in een buis?

Alvast bedankt voor de feedback,
schema_groep1_centraaldoos.jpeg




WhatsApp Image 2020-07-02 at 12.02.04.jpeg


schema_groep1.jpeg schema_groep1.jpeg schema_groep1.jpeg
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #2
Is dit een installatie in België?
Rood VD draad i.c.m. met blauw is hier sowieso niet toegestaan (oude en nieuwe kleuren door elkaar).
 

jessen

  • #3
Excuses, rood is in de praktijk gewoon de bruine draad. Dit lag aan mijn kleurpallet van potloden.

Rood = bruin, fase draad
Groen = geel/groen aarde draad
Blauw = nul draad
Zwart = schakeldraad
 
  • Like
Waarderingen: Jules1962

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ziet er verder dan goed uit, alleen naar de serieschakelaar heb je aan één fasedraad genoeg, deze zit veelal op de schakelaar zelf doorgelust.
In de lasdoos kan ik uit je tekening niet opmaken of dat je lasklemmen of kroonstenen toe gaat passen.
Kroonstenen zijn in vaste installaties niet toegestaan, daar kun je het beste lasklemmen voor gebruiken.
lasklem.jpg


Als je pvc buis met los VD draad gaat gebruiken, hoef je voor de zwarte draden geen lasverbinding te gebruiken, deze kun je gelijk doorlussen naar de lampen.
Bij gebruik van XMVK kun je daar niet omheen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

jessen

  • #5
Super bedankt, ik wilde lasklemmen gebruiken. Ik ga los VD draad gebruiken, wat je aankaart over de zwarte draden is precies het punt waar ik over twijfelde, goed om te weten dat het ook zonder lasverbinding kan. Bedankt voor de feedback!
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #6
Scheelt je weer twee lasklemmen, dus ruimte in je doos.
Alhoewel ik moet zeggen, ik momenteel veel lasklemmen heb, die plat zijn vergeleken met oudere lasklemmen.

Succes, en ik ben best benieuwd naar het resultaat.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #7
Ten overvloede, vanuit de serieschakelaar kunnen en mogen de fase en 2 schakeldraden gewoon door dezelfde buis.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #8
Als ik de schema's goed zie zie ik twee bruine fasedraden door één buis naar een schakelaar gaan voor twee lampen. Dat hoeft niet per se. Je kunt ook met één fasedraad toe. Veel dubbele schakelaars hebben de fase al intern doorgelust naar beide schakelaars.
 

jessen

  • #9
Bedankt voor de feedback. Ik zal een extra check doen of de fasedraad van de schakelaar al is doorgelust. En ook wat foto's maken van het eindresultaat en in deze post sturen.

Nogmaals erg bedankt!
 

Iceman1976

  • #10
Hallo allemaal, sorry dat ik even dit topic “kaap”, maar ik ben wat in verwarring. Ik lees namelijk op diverse sites het volgende;

“In de lasruimte mogen maximaal 2 lasdoppen of lasklemmen met in elk 4 draden, dan wel 3 lasdoppen of- klemmen met in elk ten hoogste 3 draden worden aangebracht”.

1) Klopt die regel?
2) Wat interpreteer ik nou verkeerd als de oplossing van TS als goed wordt bevonden?

Dank!!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Nee die regel klopt niet. In een lasdoos heb je al snel 3 klemmen of meer gezien je fase, nul en aarde hebt. Mocht er dan nog een schakeldraad of 3fasen bij komen kijken dan zit je al op meer dan 3. Ook zul je vaak in situaties komen waar je meer dan 3 draden in een lasklem steekt.

Waar heb je die regel dan vandaan?
 
  • Like
Waarderingen: Iceman1976

Iceman1976

  • #12
Dank, dat leek mij namelijk al wat suf, dan kun je praktisch niets. Ik las het op een ander forum (kan het even niet zo snel vinden) en op wikipedia (Onderaan de tekst).
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #13
In de tekst van Wikipedia is sprake van de lasruimte in een inbouwdoos, dus achter een inbouwschakelaar of -wandcontactdoos.
In dit topic is sprake van een centraaldoos, dus zonder meer iets heel anders.

Door je manier van aanhalen lijkt het alsof de tekst betrekking heeft op alle situaties, hetgeen dus beslist niet het geval is.

Of de tekst in Wikipedia, dus het daar genoemde maximale aantal draden / lasdoppen, correct is kan ik niet beoordelen. Wikipedia is samengesteld door vrijwilligers en het kan best zijn dat een aldaar genoemd voorschrift niet correct is of inmiddels achterhaald.
 

Iceman1976

  • #14
Ahh oke, maar het staat wel onder de noemer “centraaldoos”, dus vandaar de verwarring. Niet dat wikipedia nou een superbetrouwbare bron is, maar toch. Dank in elk geval!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu