Electroboiler aansluiten

doucheklusje

  • #1
Ik heb via Amazon een zgn. Electroboiler gekocht zonder waterreservoir. Ze hebben echter de verkeerde gestuurd want er staat op 220V~ 6500 Watt en dat kan helemaal niet. Dan zou je dit moeten aansluiten op 380V. Echter hij heeft maar drie draden incl. aarde draad.

Ik denk dat het enigste antwoord zal zijn terugsturen !!!!
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Wat is je klusvraag?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
3 draden en een aarde kan prima op 3 fasen.
 

doucheklusje

  • #4
Hij heeft maar drie draden totaal incl. de aarde dus een gewone 220V~ aansluiting
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
Dit kan in Nederland niet aangesloten worden in een standaard/gemiddeld woonhuis.
 

doucheklusje

  • #6
Ik heb wel een 380 V aansluiting in de keuken maar daar zit de kookplaats op
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Maar ook daar kun je niets mee.
Online een (goedkope) boiler kopen is nooit een goed idee.
Zelfs bij Nederlandse online webshops wordt gewoon rommel verkocht.
Ik heb ooit eens moeten zoeken voor iemand en dan kom je de grootste rommel en onzin qua beveiligingen tegen.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #8
Retourneren dan maar.
 

doucheklusje

  • #9
Kostte nog 180 Euro. Discussie kan worden gesloten. Allemaal bedankt voor uw bijdrage
 

dennistd

  • #10
Even voor de lol wat aan gerekend, maar als je een douchekop hebt die 4,5 liter per minuut geeft (en dat is echt al heel weinig) kun je met een doorstroomverwarmer van 6500W deze hoeveelheid (als ik het goed berekend heb) maximaal 20,6 graden verwarmen, bij een efficiëntie van 100%. Leidingwater is in de winter ongeveer 10 graden, dus kun je op maximaal 30 graden douchen terwijl er niet meer dan een pisstraaltje uit je douchekop komt.

6500 watt = 6500 joule per seconde
60 seconden per minuut
6500 x 60 = 390 kilojoule per minuut
4,5 liter per minuut (hoeveelheid water uit superwaterbesparende douchekop)
390 / 4,5 = 86,7 kilojoule per liter
4,2 kilojoule nodig om 1 liter 1 graad te verwarmen
86,7 / 4,2 = 20,6 graden (bij doorvoer van 4,5 liter per minuut)
 