Eisen aanleg electriciteit huurwoning

Status
Niet open voor verdere reacties.
Binnenkort zal er een inspectie plaatsvinden in de huurwoning bij renovatie.
Er is al gemeld dat de electrische installatie gecontroleerd zal worden op evt niet toegestane verbindingen /aanleg
Nu heb ik gehoord dat bepaalde zaken niet toegestaan zijn, zoals zelf aangebrachte vast bevestigde bronnen( bv lampen/wandcontactdozen etc).
Weet iemand hoe het zit. Ook de term 'NEN-1010'is een algemene richtlijn? Met google vind ik deze echter niet , of alleen te koop, is er ergens anders aan te komen?

Vragen die we hebben zijn bijvoorbeeld de volgende.
Mag dit:

1. We hebben aan het hangende plavond verschillende (vaste) lichtspotjes bevestigd met schroeven en normale 2 aderige kabels, die over het plavond lopen en met stekkers in de wandcontactdoos zitten.

2. Een bestaande wandcontactdoos is vervangen door 2 eigen nieuwe.

3. Bij de PC zo'n standaard contactdoos met aangeklonken kabel met rode aan/uit schakelaar die eigenlijk NIET voor wandbevestiging is bedoeld is wel met schroeven aan de muur bevestigd

Algemeen: Als iets niet is toegestaan: Is het voldoende om de stekkers simpelweg uit de wandcontactdozen te halen, of moeten kabels doorgeknipt worden of zelfs alles verwijderd worden?

Graag alleen reacties van mensen die écht weten hoe het zit...

Heel erg bedankt.
 
Ik doe normaal dat soort veiligheids inspecties.

Het enige dat ik eigenlijk in elke woning moet afkeuren is een pc op een ongeaarde wcd, vaak is de verlengsnoer wel juist meer de wcd waarin deze zit is niet geaard en dus de gehele constructie is niet geaard, en dus een ernstig bezwaar tegen gebruik zoals je dat zo mooi moet opschrijven.

1 geen bezwaar mits de snoeren deugdelijk zijn bevestigt, geschikt zijn voor het verbruikte vermogen.

2 mist juist gemonteerd geen enkele reden voor afkeur.

3 zie eerste stukje tekst, het vastschroeven is geen reden voor afkeur.

Neen de stekker verwijderen is niet voldoende, als ik duidelijk kan zien dat dit normaal wel is aangesloten si het onderdeel van mijn inspectie.
Op het moment dat ik vind dat het onveilig is moet ik of de stekker uit het wcd verwijderen of de stekker afknippen.
Beide gevallen zal het heraansluiten van deze delen uw verantwoording worden.In het eerste geval wist u niet beter bij heraansluiten zijn de gevolgen voor uzelf omdat u gewaarschuwd bent, u tekent ook voor deze inspectie en krijgt daar een kopie van.
 
Als je alleen antwoord wilt van mensen die echt weten hoe het zit moet je een gecertificeerd keuringsbedrijf in de hand nemen die de situatie ter plekke komt opnemen. Oh ja, die kwamen al :cool:

Dat het huurbedrijf geen zelf aangebrachte vast bevestigde bronnen accepteert heeft niets te maken met de NEN1010, maar alles met uw huurcontract. Ik zou dus het huurcontract er maar eens op naslaan in plaats van de NEN1010.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan