Een zeker niet alledaagse vraag!

Een zeker niet alledaagse vraag!
Ik ben beheerder van een Duitse bunker uit de tweede wereldoorlog.
We zijn deze aan het inrichten voor een museum en de electra moet dus ook in het originele uiterlijk.
We gebruiken hier 3 en 4 draadstaal kabel voor maar mijn vraag is: als de kabel een wcd in gaat moet dat conform de nen dan met of zonder een stuk pijp?
En geld dat ook voor een lichtschakelaar?
Let wel onze elektra gaat gekeurd worden volgens de nen norm vandaar mijn vraag.
Alvast bedankt
 
Kon je nu echt geen betere titel verzinnen?

De term draadstaalkabel komt mij niet bekend voor, hoe ziet dat eruit?
Of ergens buis bij moet hangt af van het gebruikte schakelmateriaal, hoe ziet dat eruit.

deze installatie volgens nen keuren gaat lastig worden, het is nl. maar de vraag of de gebruikte materialen conform huidige nen zijn.
 
20201121_103833.jpg
 
Sorry je heb gelijk het gaat om een 3 of 4 draads kabel zoals op de foto.
Moet er dan bij een wcd of een schakelaar een buis of niet?
Staat dat ergens in de nen norm?
 
Is een wandcontactdoos voor buiten met wartel een optie?

Vind ik er persoonlijk ook wat meer bunker achtig uitzien, maar misschien klopt dat juist niet met het originele uiterlijk.
 
Niet direct.

Maar als de wcd een invoer heeft voor kabel dmv een wartel of tule dan komt er geen buis, elke andere uitvoering met breekpoorten moet in buis.
De getoonde wcd in de foto heeft breekpoorten en zal.dus in buis moeten worden ingevoerd.
 