Ecomline code 6a

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mijn ecomline geeft sinds gisteren code 6a. Ik heb begrepen dat dit betekent dat hij niet ontsteekt. Dat klopt ook want ik hoor de ventilator alleen en wat tikken maar hij slaat niet aan. Ik heb em al meerdere malen gereset. Ik heb even de kap van de wisselaar afgehaald en alles goed zuiver gemaakt van binnen maar dat heeft niet geholpen. Ik zag ook dat er aan aarde draadje los was aan de linkerkant, dacht dat dit het was maar helaas.

Iemand enig idee wat het kan zijn? Uba defect? Hoe kan ik dit eventueel testen?

Ionisatiepen kan het ook niet zijn die is vorig jaar vervangen en ziet er nog goed uit.

Enige wat ik aan de ketel heb gedaan is even een aan/uit thermostaat erop aangesloten om even te vergelijken of het zuiniger is dan mijn moduline, maar die laatste zit er nu weer op. Maar goed dit lijkt me losstaan van het probleem.

Ook valt het me op dat als ik de stroom erop zet dat code 7 lang in het display staat, volgens mij was dit eerst niet zo. Na een reset gaat hij wel weg maar dan begint hij weer van 0 naar 6A te pendelen.

Alvast dank.
 
38319
38320
Beide vervangen klaar.
Controleer je ionisatie pen eens als die spits is dan vervang je de ionisatie pen.
Als je hem ziet gloeien bij het opsteken dan is je leiplaten ok. Andes is die defect.
 
De ventilator zorgt voor een stuwdruk via het siliconenslangetje naar het gasblok,
Als de ventilator niet draait is er geen stuwing en dus geen gas.

100% zeker ventilator defect, komt vaker voor.
Artikel nr 73320.
 
TS hoort ventilator draaien, geeft hij aan.
Dus die is niet kapot.

Meer dan waarschijnlijk gloeiplug defect.

suc6
 
@ Chris

Even lezen maat, is 100% zeker de ventilator niet...

Ts schreef,

Mijn ecomline geeft sinds gisteren code 6a. Ik heb begrepen dat dit betekent dat hij niet ontsteekt. Dat klopt ook want ik hoor de ventilator alleen en wat tikken maar hij slaat niet aan.

We hebben de Ts enorm geholpen met 1 een diagnose en 2 met dank aan Obelix de bij behorende bestelnummers.

Wees heel voorzichtig met de gloeiplug, het vorkje is zeeeer breekbaar.


Calenta :cool:
 
:mrgreen: kan ook defecte gasblok zijn
of UBA defect geraakt door verkeerd aangesloten thermostaat ??

je kan via kijkglasje kijken wat er precies gebeurt tijdens opstarten , dan kun je wat gerichter zoeken.
 
Bedankt voor de snelle reacties. De ventilator draait inderdaad ik voel hem ook zuigen.

Dus waarschijnlijk toch de gloeiplug? Is er een manier om dit zeker te testen anders koop ik er misschien een voor niks.

@Obelix 2: wat bedoel je met leiplaten?? En gewoon kijken door het glaasje neem ik aan of kan ik het ook zonder kap testen of hij gloeit?
En de pen is niet spits overigens ook pas een jaartje oud.

En heeft die code 7 nog ergens mee te maken? Toch niet dat de branderautomaat kapot is?
 
Mobel schreef:
:mrgreen: kan ook defecte gasblok zijn
of UBA defect geraakt door verkeerd aangesloten thermostaat ??

je kan via kijkglasje kijken wat er precies gebeurt tijdens opstarten , dan kun je wat gerichter zoeken.

Thermostaat is gewoon goed aangesloten. Heb de lus voor aan/uit niet teruggezet maarja dat is toch een neplus.
 
Auto correct kicked in

Als je door het kijkglas kijkt tijdens het opstarten dan zie je de gloeiplug opgloeien, zo niet is de plug defect.
 
Je kan de weerstand over de gloeiplug meten.
Haal het stekkertje los, zet je multimeter op Ohm.
Hij moet tussen de 100 en 150 Ohm aangeven.

Je kan ook in het kijkglaasje aan de rechterkant van de warmtewisselaar kijken.
Tijdens de opstartfase moet de gloeiplug gaan gloeien, duidelijk zichtbare oranje gloed.
Indien die niet aanwezig is, tijdens opstarten, is je gloeiplug dus defect.

suc6
 
Beste is door het kijkglasje ff kijken en waarnemen wat er gebeurt

Gloeipug goed zichtbaar?
ontsteekt ketel wel ff en dan in storing of helemaal geen vlamvorming ondanks dat gloeiplug in bedrijf is? in dat geval kan het probleem in je gastoevoer zitten.
 
Obelix2 schreef:
Auto correct kicked in

Als je door het kijkglas kijkt tijdens het opstarten dan zie je de gloeiplug opgloeien, zo niet is de plug defect.

Ok is zie dus helemaal niks, compleet donker :D dus de plug is defect. Bedankt voor de tip.

Code 7 duid op een verstopte afvoer toch? ff van het weekend het dak op dan om te controleren.
 
Code 7 is spannings onderbreking bij een storing [stekker eruit] dus verklaarbaar nu ;)
Geen probleem als je de huidige storing opgelost hebt.

@Calenta,als ik mijn fout al toegegeven heb hoef je me niet nog eens op de vingers te tikken, en mijn maten zoek ik zelf wel uit, bedankt ;)
 
Samen geantwoord zie ik.
Mijn nee duidde op de verstopte afvoer


Nee, jou 7 fout duidt er op dat de netspanning even weg is geweest tijden de 6 storing. Of je hebt de reset knop niet lang genoeg ingeduwd.

Voordat je de volgende keer reset duw eend op het sleuteltje en hou hem vast totdat je de letter ziet.
Dan weten we het zeker.
 
@ ketelchrisje,

Had je verbetering niet gelezen. Gebeurt wel eens vaker dat er dingen niet worden gelezen...

Was niet verkeerd bedoelt of zo. Sorry eh collega dan maar?


Calenta. :cool:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan