Hoi, ik heb geen warm water en ook geen verwarming. De druk van de ketel staat op 1,8. Maar ik hoor wel de pomp steeds opnieuw starten en terug stilvallen. Kan ik er zelf iets aan doen?
Dat de pomp steeds stopt is waarschijnlijk het ontluchtingsprogramma, dat is normaal na een E10 storing. Dit duurt 4 minuten. Als hij daarna weer E10 krijgt heb je waarschijnlijk geen stroming op je cv circuit
Als eerste controleren of er geen afsluiters onder de ketel zitten die dicht staan en dat er radiatoren open staan. Is dit goed dan zou ik de circulatiepomp gaan controleren of deze wel echt draait en niet alleen maar lawaai maakt.