Dungs laagwater beveliging

Hallo weet iemand hoe je een dungs laag water beveiliging kunt testen
als deze in storing staat
druk staat op 1,4 bar maar de rode lamp brand en als ik deze reset gaat de rode lamp weer branden
ketel staat bij ons in de wijkgebouw
jan
 
Is de drukmeter wel in orde??

bij ja, dan kun je evt de waterinlaat van de dungs kunnen controleren op verstoppingen,
is dit allen in orde dan zal je vrees ik de lagedruk beveiliging moeten vervangen
 
Ja, idd verkeerd gelezen

Als je zeker weet dat de drukmeter in orde is kun je de contacten op de Laagwater beveiliging als test even door lussen.
Als het spul dan werkt weet je dat hij defect is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.