Druppelende CV ketel

Maurits123

  • #1
Bij het groene slangetje, gekoppeld aan het zwarte onderdeel, lopen regelmatig waterdruppels.

Weet iemand hoe ik dit onderdeel kan vervangen en wat ik precies moet halen?
IMG_0558.jpeg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #2
    dit is de afvoer van de inlaatcombinatie, waar lekt het precies langs komt het onderaan het tuitje eruit of hoger bij de trechter? als het bij de slang wegkomt eventueel de wartel wat aandraaien
     

    Charel

    • #3
    Het is volkomen normaal dat er af en toe water uit dat zwarte onderdeel druppelt en dat dit ook zichtbaar is.
    Het is wel de bedoeling dat het in de groene slang terechtkomt en er niet langs loopt.
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #4
    Wat ik veul erger vind is dat ze de gaskraan verkeerd om gemonteerd hebben! Monteur weer niet met zijn werk bezig geweest of hij sprak geen Nederlands misschien.
    Of heb je hem zelf gehangen?
     
    • Like
    Waarderingen: Charel en Henk253

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #5
    dat is hetzelfde voor de overstort deze hoort binnen 0,5mtr van het toestel te zitten en staat ook niet op de foto, maar ik mag hopen dat als je een vakman bent een ketel niet zo aansluit
     
    • Like
    Waarderingen: Henk253

    Henk253

    Specialisme badkamers en sanitair
    • #6

    Auto-Geen

    • #7
    Klopt, hoort andersom maar na de kraan zit alsnog een koppeling. Zou me er niet te druk om maken.
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #8
    Das nou wel het lompste antwoord wat ik in lange tijd gekregen heb.
    Als je er zo aan gaat staan ken je alle fouten wel laten zitten.
    Het hoort gewoon niet, je maakt het of laat het maken zoals het hoort.

    En als je niet weet hoe het hoort mot je met je van de installaties af blijven!
     
    • Like
    Waarderingen: Henk253 en Ronny

    Charel

    • #9
    @De loodgieter heeft gelijk met zijn opmerking over de verkeerd geplaatste kraan.

    Voor de werking van de kraan is er geen probleem, die werkt even goed in de twee richtingen.
    De losse koppeling als onderdeel van een gaskraan is bedoeld om het toestel te kunnen afkoppelen terwijl de gaskraan nog op de leiding blijft. Met dat doel voor ogen is het dan ook de bedoeling dat die losse koppeling stroomafwaarts van de kraan zit en dat ze dus in de regel steeds zo wordt geplaatst.

    Ik weet echter niet of die gangbare praktijk ook in één of andere regel is vastgelegd.
    Het is wel zo dat in een geval zoals hier waarbij er ook nog een andere losse koppeling zit tussen de kraan en het toestel er in feite geen technisch probleem is. Je kan ook dan het toestel afkoppelen terwijl de kraan op de leiding blijft en deze afsluit.
     
    Laatst bewerkt:

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #10
    De plaatsing van die gaskraan is idioot.
    Natuurlijk is de werking hetzelfde maar daar gaat het niet om.
    In alle jaren dat ik service monteur ben geweest heb ik dit nog nooit gezien.
     

    Henk253

    Specialisme badkamers en sanitair
    • #11
    Als je een gaskeuring kreeg keuren ze hem af.
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #12
    Juist en dit zie je oooh zo vaak ongelooflijk.

    Maar voor de twijfelaars onder ons
    Stromingsrichting
     
    • Like
    Waarderingen: Cvolieboy en Charel

    Maurits123

    • #13
    Bedankt voor jullie reacties en sorry voor mijn late reactie.

    @Charel het druppelt langs de trechter, komt niet allemaal in het slangetje terecht.

    @De loodgieter bedankt voor jouw opmerkzaamheid. Is het noodzakelijk dat ik deze kraan laat vervangen? Heb dit zelf zeker niet, ketel was zo geïnstalleerd toen wij de woning kochten.
     