Drukverlies CV - Tikken op het expansievat

Status
Niet open voor verdere reacties.
Medeforumleden,

ik heb al her en der gezocht naar drukverlies en heb alle topics doorgelezen maar lees dan echt enorm drukverlies in zeer korte tijd.

Wij hebben sinds vorige week nieuwe sensoren in de cv ketel en sinds die tijd hebben wij niet meer het probleem dat de ketel in blokkade staat echter zie ik nu een licht drukverlies.

Elke dag gaat die 0,1 bar naar beneden. Nu moet ik zeggen dat in september en oktober het systeem een aantal keren is leeg gemaakt voor vervangen / plaatsen van nieuwe radiatoren.
Denk dat rond 3e week oktober het systeem voor het laatst weer gevuld is.

Ik las wel ergens op het internet dat je het een maand of 2 moet aankijken, klopt dit ?

En ik heb vanavond wel even op het expantievat getikt maar ik hoor geen duidelijk verschil tussen de onderste en bovenste helft.

Moet de onderste helft een duidelijk ander geluid geven dan de bovenste helft ?

Alvast dank voor het meedenken!

edit: vanmorgen had ik m op 2 gezet en vanavond stond die op 1.9
 
Tikken op het expansievat is geen betrouwbare methode.

U kunt tijdens het opstoken van de installatie kijken naar het overstortventiel, komt daar water uit dan is het expansievat kapot of het overstortventiel.
Is het overstortventiel eenmaal aangesproken dan blijven ze meestal lekken, mogelijk kan dit het drukverlies veroorzaken, vervangen is dan de enige optie.
 
Is het nu die tussen het expantievat en de slang zit of diegen met die rode plastic dop ?

Ze hebben wel vanaf de 2 convectorputten de 2 nieuwe radiatoren aangesloten daarbij is die door een (orginele) leiding gegaan echter heeft die deze weer hersteld. Konden het toen niet testen omdat de radiator nog niet was aangesloten. Hoop niet dat hier toch een lekkage zit.
Als dit wel zo is hebben we een groot probleem. Zit in de grond en de vloer moet er dan helemaal uit. Als je een lekkage hebt en je weet waar het dan ongeveer zit, wordt die radiator dan wel warm en moet daar dan geen lucht inzitten in loop van tijd.. of praat ik nu onzin ?
 
Die tussen het vat en de slang zit is de vulkraan.

1 van onderstaande zou het kunnen zijn.
89_Overstortventiel_1.jpg
89_Overstortventiel2_1.jpg
89_Overstortventiel3_1.jpg
 
Meestal gaat het ding druppelen bij opwarming van het systeem en blijft na die tijd doordruppelen.

Dit is in tegenstelling tot het onderschrift bij de afbeelding de pagina van de link een vulkraan en geen overstortventiel
89_Vulkraan_1.jpg
 
Is de stand van de drukmeter in beide gevallen afgelezen met de installatie op dezelfde watertemperatuur ?
Wanneer de de installatie warm is zal de druk hoger zijn dan in koude toestand en is er niets aan de hand.
 
Nee , dat niet.
Wanneer die aanstaat (dus wij stoken) staat die op 2.3 / 2.4
Na dat die afsloeg (geen warmteaanvraag) zakt de temperatuur en ook de druk. Maar ipv terug naar 2 (start druk vanmorgen) ging die naar 1.9
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Gerelateerde klussen

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu